Thread Content
Je ne comprends vraiment pas, je demande de l’aide aux experts
Si j’étais le client, je lui renverrais les plans pour qu’il les redessine selon les normes.
1. Ce schéma de circuit n’est pas standard ; il ne ressemble pas à ceux établis par un bureau d’études, mais plutôt à ceux produits par un fabricant d’équipements complets; 2. Les idées principales que souhaite exprimer le graphique ci-dessus : A. La plage du débitmètre est de 0 à 450 m³/h ; B. Alerte de débit bas à 90 m³/h ; C, Alerte débit élevé 350 m3/h ; D, Valeur de réglage du circuit de contrôle du débit : 320 m3/h ; E. 30 secondes avant le démarrage de la pompe, la vanne de régulation du système est forcément mise en position ouverte (débordement) ; Contrôlable après 30 secondes.
Ce graphique a effectivement un problème, mais vous avez tout à fait raison. Je pense que c’est le point qui suscite le plus de controverses dans ce schéma : comment est-il possible que tout soit activé ? À mes yeux, tout devrait être désactivé……
Je commence à comprendre, mais je ne saisis pas encore bien ce que signifie « 30 secondes à pleine puissance ». Un expert pourrait-il s’il vous plaît revoir cette image ?
Je commence à comprendre, mais je ne saisis pas encore bien ce que signifie « 30 secondes à pleine puissance ». Un expert pourrait-il s’il vous plaît revoir cette image ?
Il semble que tout s’éteigne après 30 secondes.
Je ne vois pas ce qu’il y a à ne pas comprendre. Les deux colonnes du haut représentent l’alarme haute et l’alarme basse, ce ne sont que des blocs de comparaison ; La troisième colonne correspond à une commande PID, avec une valeur de consigne de 320 ; il s’agit d’une vanne à fermeture pneumatique, donc lorsque k=0, la vanne est complètement ouverte. Ici, en général, on ne fait pas ça dans le pays ; si on me demandait de le faire, cela produirait l’inverse ; La quatrième colonne correspond à un retard de démarrage de 30 s, relié au bloc PID par un commutateur qui met k à 0. Comment a-t-on dit ça, so easy !
Pourquoi la vanne est-elle complètement ouverte lorsque K est égal à 0 ? Ne devrait-on pas tout éteindre ?
Tu n’as pas vu que l’état de défaillance de la vanne est FO, ce qui signifie vanne à fermeture pneumatique ? N’es-tu pas spécialisé en contrôle automatique ?
O, c’est OPEN, n’est-ce pas :o
On dirait un schéma en chaîne anti-asthme
o est or, ce qui signifie ou. A est and, ce qui signifie et