Sélection du compteur de débit à vortex

2019-01-23View Original

Thread Content

Y a-t-il sur place un compteur de débit à vortex DN50 avec une plage de 0-30 m³ ? Actuellement, il ne montre plus rien lorsque la valeur est inférieure à 2 m³ ! Quel modèle de compteur de débit à vortex Yokogawa devrais-je choisir pour garantir une affichage du débit inférieur à 2 m³ ?
Reply #22019-01-23
Il est préférable de contacter le fabricant ou l’agent de Yokogawa pour obtenir un manuel de sélection, ou de consulter ses techniciens.
Reply #32019-01-23
1. Une résection à faible débit a probablement été effectuée, c’est pourquoi la valeur est inférieure à 2 et n’apparaît pas. 2, 2:30 m³, le rapport de portée est déjà de 1:15. La précision de la mesure n’est pas garantie. Soit il y a un problème avec la conception ou le choix. Soit le choix du modèle est correct, mais c’est vous qui avez modifié les conditions d’exploitation sur site, ce qui en est la cause
Reply #42019-01-23
1. Veuillez préciser s’il s’agit d’un problème de non-affichage par le DCS/PLC ou du non-affichage des en-têtes. Si l’intitulé de l’écran n’apparaît pas : vérifiez si votre compteur de débit à vortex est équipé du protocole HART. S’il l’est, utilisez le télécommande pour activer ce protocole, puis vérifiez si la fonction LOW CUT élimine les petits débits inférieurs à 2 m³. Si cela n’apparaît pas sur le DCS/PLC, vous devez accéder à l’interface de configuration pour vérifier si une suppression du petit débit a été configurée dans le système DCS. Généralement, le système et les en-têtes ne subissent une réduction du débit que d’un seul côté.
Reply #52019-01-23
Même s’ils s’affichent, les valeurs ne sont pas précises ; ce ne sont que des chiffres sans signification. Soit on utilise deux instruments, un grand et un petit, en changeant en fonction des conditions de fonctionnement, soit on passe à un instrument ayant un rapport de plage plus élevé ; en général, les compteurs à vortex ne conviennent pas.
Reply #62019-01-23
Le compteur de débit à vortex nécessite une vitesse de flux suffisante pour générer des vortex ; lorsque le débit atteint un certain niveau, aucun vortex n’est généré et, par conséquent, il n’y a pas de signal.
Reply #72019-01-23
Aucun capteur à vortex ne peut mesurer 0 ; tous ont une plage de mesure inférieure. Vous pouvez vous référer à celui de Siemens. Si c’est un gaz, il faut tenir compte de la vitesse du flux, car les différents médias sont différents :
Reply #82019-01-23
C’est impossible à mesurer, sauf en utilisant des capteurs à vortex de petit calibre pour la réduction de diamètre
Reply #92019-01-23
Les compteurs à vortex ont une limite inférieure de mesure ; la vitesse du flux doit au moins atteindre le seuil minimum requis pour la formation des tourbillons.
Reply #102019-01-23
En utilisant l’eau comme milieu, et en prenant le produit E+H comme exemple, la plage de mesure pour 50 est de 1,5 à 62 mètres cubes par heure. Si l’on considère ensuite le rapport de plage, celui des vortexmètres est généralement de 5 à 40:1. Enfin, il convient de prendre en compte le principe de mesure des vortexmètres. Pour une plage de mesure de 30, il est presque impossible de mesurer 2. Enfin, veuillez vérifier le point 6.1.6 de hg20507 : le débit normal devrait être de 50 à 70 % de l’échelle maximale, ce qui vous permettra de savoir où se trouve le problème
Reply #112019-01-25
Cette quantité minimale est déjà en dessous de la limite inférieure de mesure des compteurs à vortex ordinaires ; s’il y a des vibrations sur le site, il est possible de ne pas pouvoir mesurer même 3 m³. Dans de tels cas, il faut soit utiliser un calibre à diamètre rétréci, soit choisir un type de ruban à vortex résistant aux vibrations, offrant une large plage de mesure et une limite inférieure basse.
Reply #122019-01-25
Moins de 10 %, les chiffres affichés ne sont pas non plus utiles
Reply #132019-01-25
La coupure des signaux faibles du compteur de débit est d’environ 8 %. Vous avez choisi un débitmètre trop grand ; donnez les paramètres du procédé (température, pression, débit, etc.) au fabricant, et il le calculera pour vous. Pour ce débit, un DN25 devrait suffire.
Reply #142019-01-25
Ce compteur de débit a-t-il effectué un troncature des petits volumes de données ? Regardez. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez consulter les techniciens de Ganga. J’ai ici le numéro du responsable technique d’eux – celui qui s’occupe du choix des produits
Reply #152019-02-14
Il est possible de consulter par communication les paramètres de suppression des signaux faibles dans la configuration du compteur de débit ; s’ils n’ont pas été modifiés, cela pourrait être dû à un étalonnage trop élevé du dispositif de mesure

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.