Thread Content
Comment déterminer la température de surface maximale pour le groupe de température d’un niveau d’étanchéité anti-explosion ? Selon la température de conception ou la température de fonctionnement ? Merci.
Cette température est-elle calculée en fonction de la température d’inflammation du milieu ?
Se référer à GB 50058-2014
Ce qui a été dit plus haut est exact ; c’est principalement la température d’inflammation du gaz combustible sur site qui détermine quel groupe de températures s’applique.
**Il est stipulé que les équipements électriques destinés à être utilisés dans des environnements explosifs ou à forte concentration de gaz explosifs doivent demander et obtenir un certificat d’homologation anti-explosion pour ces équipements. Les équipements électriques qui possèdent un certificat de conformité anti-explosion sont appelés équipements électriques anti-explosion. Un thermocouple est un type d’équipement électrique ; lorsqu’il est utilisé dans des environnements explosifs (à gaz), il doit également obtenir une certification anti-explosion. Un thermocouple doté d’une telle certification est appelé thermocouple anti-explosion. L’utilisation de thermocouples (résistifs) résistants aux explosions vise à empêcher que les thermocouples, lorsqu’ils sont utilisés dans des environnements explosifs, ne provoquent l’inflammation des gaz explosifs environnants, afin d’assurer une production sûre. Les thermocouples résistants aux explosions sont généralement montés par filetage ou bride fixe. Du point de vue structurel, on les distingue en deux types : ceux à montage simple et ceux blindés. Pour le choix des thermocouples résistants aux explosions (résistifs), on peut se référer aux tableaux de sélection des thermocouples à montage simple et des thermocouples blindés ; cela n’est pas détaillé dans ce post. Sur les sites de production des entreprises pétrochimiques, on trouve fréquemment divers gaz et vapeurs chimiques inflammables et explosifs. L’utilisation de thermocouples ordinaires est très dangereuse, car elle peut facilement provoquer l’explosion de ces gaz. Par conséquent, dans de telles situations, des thermocouples étanches doivent être utilisés comme capteurs de température. Les thermocouples étanches produits par Changhui Instruments sont adaptés aux environnements dangereux où des gaz explosifs se trouvent, dans une gamme de températures correspondant au niveau d’étanchéité dII BT4 ou dII CT4. Capteurs thermiques résistants aux explosions yunrun.com.cn/tech/212.html Comment est indiqué le marquage de sécurité des capteurs thermiques résistants aux explosions ? ①Ex : symbole de résistance aux explosions ②Les codes des types de protection sont indiqués dans le tableau 1. Formes de protection : Type de protection, Type à renforcement de sécurité, Type intrinsèquement sûr, Type sous pression positive, Type rempli d’huile, Type rempli de sable, Type scellé. Codes : d, e, ia, ib, p, o, q, m. ③Catégories de protection : Les équipements électriques utilisés dans des environnements à gaz explosifs sont classés en : a, Catégorie I — Équipements électriques pour mines de charbon ; b, Catégorie II — Équipements électriques utilisés dans des environnements à gaz explosifs autres que les mines de charbon. ④Les équipements électriques de classe d’explosion II, de type étanche « d » et intrinsèquement sûr « i », sont divisés en trois catégories : ⅡA, ⅡB, ⅡC. ⑤Les groupes de température désignent la température de surface maximale des appareils électriques de catégorie II, comme indiqué dans le tableau 2. Groupes de température – Température de surface maximale autorisée en °C : T1 450, T2 300, T3 200, T4 135, T5 100, T6 85. Exemple de marquage étanche : ①ExdⅡBT4 : type étanche de catégorie IIB, groupe T4 ; ②ExdⅡCT5 : Type ⅡC, étanche, groupe T5 ; ③E*aⅡCT4 : Isolant de classe ⅡC, intrinsèquement sûr, groupe T4 ;
Lorsqu’on parle de groupes de température, on fait référence au gaz. Première question : Cela se base sur la température d’inflammation du milieu ; pour plus de détails, voir 3.4.2 de GB50058 et l’annexe C. Deuxième question : Il n’y a pas de température de conception ou de fonctionnement indiquée ; seule la température d’inflammation est mentionnée. Il suffit alors de trouver parmi toutes ces températures d’inflammation celle la plus basse, qui correspondra à la température de groupe.
La résistance à l’explosion de T6 est la meilleure, tandis que celle de T1 est la pire. Souvenez-vous-en, c’est tout ce qu’il faut savoir. 。 。 Les catégories de température se réfèrent aux performances en matière de surchauffe anormale des appareils électriques résistants aux explosions, c’est-à-dire à quel niveau elles se situent, sans rapport avec la présence de gaz explosifs dans l’environnement.
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous. 1. Les performances anti-explosion sont principalement évaluées en fonction de leur capacité à prévenir les explosions. Les groupes de température T1~T6, IIA~IIC ne sont qu’une comparaison au sein de la même catégorie de protection anti-explosion, et ne sont pas dominants. 2. Le groupe de température des équipements électriques est étroitement lié aux gaz explosifs présents dans l’environnement. Par exemple, la température d’inflammation du dioxyde de carbone est de 102 °C, et son groupe de température de gaz est T5 ; par conséquent, la température à la surface des équipements électriques ne doit pas dépasser 102 °C. Les groupes de température possibles sont uniquement T5 ou T6
Hehe. 1. Ai-je dit que les groupes de température dominaient ? 2. Tu sais vraiment déformer le parti, déformer **creuser : lol
3. Un instrument de classe d’explosion E*aⅡCT6 et un autre de classe d’explosion E*aⅡCT5. Comparez le niveau de ces deux instruments ; celui qui comprend le mieux passe en premier.
Aîné, dites simplement quelle phrase technique contient une erreur
Le groupe de température de l’équipement est déterminé en fonction de la température d’inflammation des gaz explosifs présents dans l’environnement. Classe de température IEC/EN/GB 3836 Température de surface maximale autorisée du dispositif T [°C] Température d’inflammation des matières combustibles [°C] T1 450 T > 450 T2 300 450 ≥ T > 300 T3 200 300 ≥ T > 200 T4 135 200 ≥ T > 135 T5 100 135 ≥ T > 100 T6 85 100 ≥ T > 85
Selon l’énergie minimale d’étincelle capable de provoquer une détonation, les normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) adoptées dans notre pays ainsi qu’en Europe et dans la plupart des régions du monde classent les gaz explosifs en quatre niveaux de danger :
Groupe de température T1
II A : méthane, toluène, méthyléther, éthane, propane, propylène, acrylate, benzène, styrène, monoxyde de carbone, éthylacétate, acide acétique, chlorobenzène, méthylacétate, ammoniac
II B : propyne, acrylonitrile, diméthylether, hydrogène cyanure, gaz de ville
II C : hydrogène, gaz de ville
T2
II A : méthanol, éthanol, éthylbenzène, propanol, propylène, butanol, butane, butylacétate, pentylacétate, cyclopentane
II B : dibutène, éthylène oxide, éthylène, furane
II C : acétylène
T3
II A : pentane, pentanol, hexane, hexanol, heptane, octane, cycloéthanol, terpène, naphte, pétrole (y compris l’essence), fuel oil, tétrachloropentanol
II B : diméthylether, acraldéhyde, hydrogène sulfureux
II C :
T4
II A : acetaldehyde, triméthylamine
II B : dibutylether, diéthylether, éthylméthylether, tétrafluoroéthylène
II C : dioxyde de carbone
T5
II A :
II B :
II C : acétate de nitrique
T6
II A : acétate de nitrite
II B :
II C :