Questions relatives à l'utilisation du commutateur de débit

2019-01-30View Original

Thread Content

Récemment, l’entreprise a rénové un atelier ancien et y a installé plusieurs pompes neuves. L’ingénieur du projet a acheté quelques interrupteurs de débit pour protéger les pompes. Comme c’est l’usage, l’interrupteur de débit a été installé derrière la pompe sur place. Lors des essais, il s’est avéré que la pompe ne pouvait pas démarrer, car l’interrupteur de débit ne détectait aucune variation de débit. Après en avoir discuté globalement, trois solutions ont été envisagées : la première consiste à connecter l’interrupteur de débit avant la pompe, afin que celle-ci démarre grâce à la vitesse de flux naturel du liquide lors de l’ouverture de la vanne ; Deuxièmement, le capteur de niveau avant la modification de la pompe ; Ensuite, il s’agit d’augmenter le délai de arrêt de la pompe en modifiant le programme du PLC. Plus tard, j’y ai réfléchi : il y a la fonction d’un interrupteur de débit, ce qui empêche directement la pompe de démarrer. Cela n’est pas normal en soi, il doit certainement y avoir un problème quelque part. Comme la boîte de distribution reliée à la pompe est assez ancienne, je soupçonne que c’est un problème lié au mode de commande. Je ne suis pas spécialisé dans ce domaine, je suis venu ici pour demander conseil à tout le monde
Reply #22019-01-30
Protéger la pompe avec un interrupteur de débit ? Protéger quoi ? Arrêt de la pompe en l’absence de débit ? Ou quoi ? ?
Reply #32019-01-30
Le signal du interrupteur de débit entre dans le circuit de commande électrique par l’intermédiaire des contacts du relais ; comme le signal d’interrupteur est sous forme de pulsation, l’électriqueique doit disposer d’un verrouillage automatique.
Reply #42019-01-30
Quel est le rôle du interrupteur de débit ? En général, après la pompe, on utilise un transmetteur de pression pour mesurer la pression à la sortie, tandis qu’avant la pompe, on emploie un mécanisme de verrouillage lié au niveau du liquide dans le réservoir
Reply #52019-01-30
L’arrêt automatique de la pompe lorsque le temps le permet permet au interrupteur de niveau du réservoir d’éviter ce problème; Parce que sans démarrage de la pompe, il n’y a pas de débit ; sans débit, la pompe s’arrête, ce qui est en soi une contradiction ; Si l’on doit absolument protéger la pompe avec un interrupteur de débit, on peut résoudre le problème de démarrage en utilisant un retardement. On peut utiliser un circuit de dérivation avec un retard pour coupler en parallèle les contacts et le interrupteur de débit ; au démarrage, ce circuit de dérivation se ferme, la pompe démarre, et après un certain temps, il se ferme. Il convient de noter que, lors du vide, le circuit de commande est déconnecté, la pompe s’arrête, et en même temps l’interrupteur de dérivation se referme à nouveau.
Reply #62019-01-30
On utilise généralement un interrupteur de débit pour détecter si le tuyau est bouché et émettre un signal d’alarme. En fait, comme vous l’avez mentionné pour protéger la pompe, on peut ajouter une condition : ne vérifier le signal de l’interrupteur de débit que lorsqu’elle est en fonctionnement
Reply #72019-01-30
Avant le démarrage de la pompe et au moment où l’acier est mis en marche, il n’y a pas de débit ; cette condition est identique à celle qui déclenche l’action de protection. Par conséquent, il n’y a pas de différence entre installer le débitmètre avant ou après la pompe. Dès que le bouton de démarrage est appuyé, la chaîne de connexion se coupe ; On peut adopter un schéma différé, faisant en sorte que le circuit de protection ne s’active qu’un peu plus tard, une fois le débit de la pompe établi, ou remplacer temporairement les conditions de débit pour les supprimer une fois que celui-ci est présent.
Reply #82019-01-30
Un interrupteur de débit dispose généralement de deux paires de points de sortie : une limite supérieure et une limite inférieure. Dans votre cas, le capteur de débit est connecté en série dans le circuit de commande de la pompe, et il s’agit d’un capteur à ouverture. Ainsi, en l’absence de débit, le capteur ne se ferme pas, le circuit de commande de la pompe reste ouvert, et la pompe ne peut donc pas démarrer. Que ce soit avant ou après la pompe, cela n’a pas d’importance ; l’essentiel est de déterminer, en fonction des conditions du procédé, si le interrupteur de débit doit être connecté en série ou en parallèle dans le circuit de commande de la pompe. Les interrupteurs de débit existent en version fermée par débit et en version ouverte par débit. Il semble que vous ayez choisi la version fermée par débit, qui ne se ferme qu’à partir d’un certain débit. Connecter ce point en parallèle dans le circuit de commande ; la manière de le faire doit être déterminée en concertation avec les spécialistes électriques.
Reply #92019-01-30
Si les anciens modèles utilisent déjà des boîtiers de distribution, on peut ajouter un interrupteur de dérivation pour résoudre le problème; Si c’est pour un démarrage automatique, il vaut mieux ajouter un relais à retardement.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.