HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problème de division de courant pour les signaux 4-20mA

2019-01-30View Original

Thread Content

Comme le montre la figure, un signal de courant est transmis en série à travers un collecteur de signaux, puis vers le module du boîtier. Les valeurs en mA mesurées au niveau du collecteur et au niveau du boîtier diffèrent, ce qui indique une atténuation. Que se passe-t-il ?
Reply #22019-01-30
Si le collecteur et la source de signal partagent la même alimentation, on peut soupçonner une fuite électrique à l’intérieur du collecteur; Vérifier si les instruments de mesure, les méthodes de détection ainsi que l’environnement de mesure présentent des interférences ; Le courant dans un même circuit doit être identique partout ; il ne peut que se diviser, mais il ne s’atténue pas.
Reply #32019-01-30
La résistance interne du collecteur de signaux n’est pas conforme, ce qui provoque un détour du courant. Si l’on veut diviser les signaux en deux circuits, il est recommandé d’utiliser un distributeur de signaux ou un isolateur de signaux.
Reply #42019-01-30
Utilisez un isolateur de signal, c’est simple et rapide
Reply #52019-01-30
Merci à tous pour vos réponses ! Préparez-vous à essayer d’abord avec une barrière de sécurité à une entrée et deux sorties !
Reply #62019-01-30
"L’affirmation selon laquelle la résistance interne du collecteur de signaux ne répond pas aux exigences provoque un dérivement est fausse : seul une fuite électrique (comme un défaut grave d’isolation, etc.) peut entraîner un dérivement; "La résistance interne du collecteur de signaux ne répond pas aux exigences ; si elle est trop élevée, elle dépasse les exigences imposées par le signal 4-20 mA en ce qui concerne l’impédance de charge, ce qui entraîne des valeurs de signal erronées dans le circuit (désalignement, et dans les cas graves, impossibilité de transmettre le signal).
Reply #72019-01-30
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 30/01/2019 à 20:39. 1. Je suppose que par « atténuation », l’auteur fait référence au fait que, après avoir connecté un « collecteur » en série dans le circuit électrique, la valeur de courant mesurée au niveau du boîtier diminue. 2. Si c’est bien le cas, c’est parce que la somme des valeurs des résistances de mesure du courant dans le boîtier, r1, et celle du « collecteur », r2 (r1 + r2), dépasse la valeur de résistance de charge autorisée par le transmetteur, R. 3. Lorsque (r1+r2) > R, chaque fois que la valeur de courant de sortie théorique du transmetteur l est assez élevée, l’effet de division de tension de (r1+r2) fait que la tension V aux bornes du transmetteur devient inférieure à la tension minimale de fonctionnement U requise par le transmetteur. Cela empêche le transmetteur d’atteindre sa valeur de courant théorique I et le force à délivrer une valeur de courant i inférieure à l, c’est-à-dire que le courant de sortie est contraint de diminuer afin que le transmetteur puisse obtenir la tension minimale de fonctionnement U. 4. Pour réfléchir à ce sujet, vous pouvez vous référer à cet article de vulgarisation écrit par mon frère : https://bbs.hcbbs.com/thread-1365184-1-1.html.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.