Le compteur de débit massique de gaz affiche normalement une valeur de zéro sur site, mais le DCS à distance montre en permanence des fluctuations de faible débit. Quelqu’un pourrait-il m’aider à analyser la cause de ce phénomène ?
C’est normal, les signaux de courant étant des signaux analogiques, ils peuvent être perturbés ; essayez d’ajouter un isolateur.
La coupure du petit débit à l’intérieur du compteur de débit en masse a été augmentée ; il suffit de modifier cette coupure
Dernière modification de ce post par 1111111 le 31/01/2019 à 07:46 : « Fluctuations des indicateurs affichés sur le DCS à distance » ? 1. Il faut préciser la fréquence des fluctuations — c’est-à-dire indiquer si elles se produisent plusieurs fois par seconde ou plusieurs fois par minute. 2. Il faut décrire clairement l’amplitude des fluctuations — c’est-à-dire indiquer précisément quelle est la valeur pour une série continue de mesures, par exemple 10 fois de suite ou 20 fois de suite, et il faut préciser l’ampleur du « mouvement » des variations. 3. Il faut également préciser la plage de mesure de l’instrument — c’est-à-dire permettre à tout le monde de voir clairement l’amplitude des fluctuations blanches. Ligne de séparation---------------------------------------- Sans données, c’est vide, comment pourrait-on « expliquer » ou « analyser » quoi que ce soit ? Ce ne serait que des suppositions aléatoires et absurdes, n’est-ce pas ? :lol
C’est normal, une suppression du petit signal suffit
Ce conseil pratique consiste à disposer d’une petite fonction de suppression du signal à l’intérieur de la montre, et il suffit d’ajuster la portée de cette suppression
D’après mon expérience, il s’agit d’abord de quelques problèmes techniques : le gaz mesuré est-il à l’état liquide à température ambiante ? Lors du fonctionnement de l’usine, la température est élevée, il est donc impossible que le gaz soit à l’état liquide ; il se condense cependant après arrêt ? Si c’est le cas, vérifiez si la lumière du en-tête clignote en jaune ; dans ce cas, consultez s’il y a des avertissements, tels que des codes d’avertissement supérieurs à 100. Ensuite, vérifiez l’affichage de la température et de la densité sur le capteur : cela peut être lu à l’aide d’un opérateur manuel ou affiché directement sur le capteur. Il est recommandé de l’afficher sur le capteur, ce qui facilitera la détection des pannes ultérieures. Vérifiez si la température affichée est inférieure à la température de condensation du gaz, puis si la densité est supérieure à celle du gaz gazeux. Si c’est le cas, il y a un écoulement dans le tube de mesure ; la présence de deux phases, gazeuse et liquide, provoquera des fluctuations de sortie. Cependant, après un fonctionnement normal, le problème disparaîtra automatiquement. Il est probable que le tuyau de mesure du compteur de débit ne soit pas installé vers le haut. La solution consiste à expliquer les raisons aux techniciens du processus ; aucune autre action n’est nécessaire. Pour une résolution complète, il suffit de réinstaller le compteur de débit de manière à ce que le tube de mesure soit orienté vers le haut, ce qui limite les risques d’écoulement. On peut également augmenter le chauffage pour s’assurer que le gaz à l’intérieur du tube de mesure ne se condense pas, ou remplacer le gaz par un autre gaz qui ne se condense pas après arrêt de l’appareil, ou encore ajouter un interrupteur DCS pour désactiver l’affichage du capteur en mode dérivation après arrêt. En général, il ne faut pas toucher aux paramètres de l’appareil lui-même pour ne pas aggraver les choses. Les débitmètres de masse sont relativement fiables et présentent peu de problèmes. Comme les débitmètres de masse Emerson sont modulaires, il est facile de résoudre les problèmes : il suffit de remplacer le module défectueux. Cependant, pour diagnostiquer les problèmes de l’appareil, il est souvent plus simple de commencer par analyser le processus, ce qui permet de mieux cerner la nature du problème.
Suppression des signaux à faible débit ou interférences
Suppression des signaux à faible débit ou interférences
Vérifiez avec un multimètre s’il y a des fluctuations de courant, puis coupez le signal faible
La indication à zéro sur le compteur en site est normale, ce qui indique qu’il n’y a pas de problème avec l’appareil lui-même. Les fluctuations légères du débit affichées sur le DCS à distance sont dues à de légères erreurs lors de la conversion des signaux par le DCS; C’est tout à fait normal, il suffit de procéder à une résection des signaux faibles
Question très simple : le DCS doit disposer d’une valeur de coupure, qui ne peut pas être définie par défaut sur 0. . . . . .