Problème du positionneur 6010

2019-01-30View Original

Thread Content

Sur site, il y a une vanne de régulation FISHER (vanne à fermeture pneumatique), avec un positionneur 6010 ; l’ouverture de la vanne reste généralement constante en conditions normales de fonctionnement. Récemment, on a constaté que lorsque la modification de la vanne était nécessaire, la sortie d’air du positionneur devenait nulle. Par la suite, la vanne est devenue impossible à contrôler ; un récalibrage du positionneur a permis de résoudre le problème, et depuis, son fonctionnement est normal. Le procédé a ensuite fonctionné normalement (la position de la vanne est restée pratiquement inchangée). Le lendemain, lorsque j’ai voulu vérifier, j’ai constaté que dès qu’il y avait un mouvement, le signal de sortie redevenait nul. Y a-t-il parmi vous des experts qui connaîtraient une bonne solution ?
Reply #22019-01-30
Dernière modification de ce post par tiger2010 le 31/01/2019 à 08:39. Pour la série 6200 que vous mentionnez, s’agit-il d’un potentiomètre ou d’un retour magnétique pour votre 6010 ?
Reply #32019-01-31
Connecté à un bras de rétroaction, ce n’est pas une rétroaction magnétique
Reply #42019-01-31
Ce ne devrait pas être le cas, ce modèle semble avoir été arrêté de production il y a longtemps. Depuis combien de temps utilisez-vous votre 6010 ?
Reply #52019-02-01
Ça fait longtemps... La vanne est utilisée depuis longtemps.
Reply #62019-02-01
Y a-t-il des pièces de rechange pour le même modèle de positionneur ? Il vaudrait mieux pouvoir remplacer tout le positionneur pour essayer. Je ne sais pas comment est l’ensemble du circuit de ce localiseur ; il est difficile de dire s’il y a un problème avec le localiseur lui-même ou avec le circuit de signalisation
Reply #72019-02-10
Il est très important de déterminer si la vanne doit être ouverte ou fermée lorsqu’un changement est nécessaire. Par exemple, si l’ouverture habituelle est de 30 %, elle doit être ajustée à 60 %. Lors de ce processus, la sortie d’air du positionneur est nulle, car il s’agit d’une vanne à fermeture pneumatique : lorsque la vanne s’ouvre, la sortie du positionneur est évacuée sous l’effet du ressort. Si la vanne ne fonctionne pas à ce moment-là, il faut vérifier si l’actionneur est bloqué et si le ressort est endommagé. Lorsque la vanne passe de 80 à 30, le positionneur ne produit aucune sortie ; il convient de vérifier en priorité le positionneur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.