2019-02-13View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par cheval Voir, voir le 13/02/2019 à 14:50. Pouvez-vous tous vérifier s’il s’agit bien de cette logique SIS ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas... Pouvez-vous m'expliquer ?
Reply #22019-02-13
Alors, qu’est-ce qui te semble anormal ?
Reply #32019-02-13
Ce post a été modifié pour la dernière fois par cheval Je vois, je vois le 13/02/2019 à 15:08. Lors de l’action d’enclenchement, les contacts ouverts se ferment, générant un signal égal à 1 ; ce signal est ensuite inversé pour donner 0. Mais pourquoi, lors du fonctionnement du relais, ce sont les contacts ouverts qui se déconnectent ? Appartient-il à la fermeture par courant ou à la fermeture par absence de courant ? Un système SIS normal ne devrait-il pas être intrinsèquement sûr ? Les contacts normalement fermés de l’interblocage sont ouverts
Reply #42019-02-13
Il faut comprendre le flux de procédé : si la vanne SIS liée à la température est une vanne FO (généralement une vanne refroidie par circulation interne), lorsque les conditions sont remplies, la valve électromagnétique perd son alimentation électrique et la vanne s’ouvre ; si elle est liée à la vanne d’alimentation du réacteur (FC), lorsque les conditions sont remplies, la valve électromagnétique perd son alimentation électrique et la vanne se ferme. La configuration du système SIS doit tenir compte du flux de procédé ainsi que du choix des vannes
Reply #52019-02-13
Les relais et les vannes électromagnétiques sont normalement sous tension ; par conséquent, lors de l’interblocage, ils perdent tous deux leur alimentation et leurs contacts ouverts se déconnectent
Reply #62019-03-11
Il ne semble y avoir aucun problème ; l’interblocage ne se déclenche pas en cas de panne

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.