La salle de contrôle des instruments de la zone des réservoirs de stockage et de transport de l’installation d’éthylène est-elle équipée de protection contre les surtensions, ou cela dépend-il du type d’instrument ? Y a-t-il une exigence obligatoire concernant les options d’instrumentation dans la zone 0 ?
La salle de contrôle des instruments de la zone des réservoirs de stockage et de transport de l’installation d’éthylène est-elle équipée de protection contre les surtensions, ou cela dépend-il du type d’instrument ? L’installation d’un surtenseur n’est pas directement liée au type de dispositif, mais y a une certaine relation. Il convient de prendre en compte les coûts ; il est recommandé de consulter SH/T3164. Lisez attentivement. On découvrira de nouveaux continents. Y a-t-il une exigence obligatoire concernant les options d’instrumentation dans la zone 0 ? Circuit intrinsèquement sûr pour les instruments de zone 0.
En général, la nécessité d’installer un dispositif de protection contre les surtensions dépend du nombre de jours d’orages dans la région où se trouve l’appareil. Une fois la décision de mise en service prise, il convient de déterminer quels éléments doivent être intégrés en fonction du type de compteurs, de la distance entre les compteurs et la salle de contrôle, ainsi que du mode de pose des câbles ; pour plus de détails, se référer à la norme SH/T3164.