HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Débitmètre à différence de pression

2019-02-14View Original

Thread Content

Principe de fonctionnement d’un débitmètre à différence de pression multivarié avec compensation de température et de pression, le débitmètre nécessite-t-il une racine carrée ?
Reply #22019-02-14
Il est possible de choisir si la racine carrée est calculée par le transmetteur. Puisque la compensation de la température et de la pression est déjà assurée, une fonction de racine carrée doit également exister.
Reply #32019-02-14
Il ne s’agit pas de savoir s’il faut ou non prendre la racine carrée ; par exemple, dans le cas d’un transmetteur multivarié pour un débitmètre à différence de pression utilisé pour mesurer la vapeur, qui dispose d’une compensation de température et de pression, est-il nécessaire de prendre la racine carrée ? De plus, pour les transmetteurs qui n’ont pas de compensation de température et de pression, le système peut-il assurer cette compensation ?
Reply #42019-02-15
En général, ce n’est pas nécessaire, mais il est bon de vérifier les paramètres de configuration du transmetteur multivarié
Reply #52019-02-15
1. Toute mesure de débit à différence de pression doit faire l’objet d’une racine carrée. On peut effectuer la racine carrée avec le transmetteur, ou bien avec l’appareil de mesure secondaire qui suit, qu’il s’agisse d’un accumulateur ou d’un DCS ; tous permettent d’effectuer cette opération ; 2. Lorsque le transmetteur ne dispose pas de compensation de température et de pression, les instruments secondaires qui le suivent, qu’il s’agisse d’accumulateurs ou de DCS, peuvent assurer cette fonction de compensation.
Reply #62019-02-15
Il faut probablement prendre la racine carrée, car le débit et la différence de pression sont en relation de racine carrée ; cela n’a probablement rien à voir avec la compensation de température et de pression.
Reply #72019-02-15
Les transmetteurs à plusieurs paramètres n’ont pas besoin d’une fonction de racine carrée ; lors de la configuration, il n’y a pas non plus d’option pour cette fonction (on peut comprendre qu’elle est activée par défaut). Ce qu’ils fournissent, c’est directement le débit compensé. Pour un transmetteur de différence de pression ordinaire, le signal de sortie doit être raciné, que ce soit sur le transmetteur ou sur l’ordinateur principal.
Reply #82019-02-16
Il faut effectuer une racine carrée, mais il faut choisir entre calculer la racine carrée à partir de l’en-tête ou via le système
Reply #92019-02-17
Tous les débitmètres à différence de pression doivent faire l’opération de racine carrée. On peut choisir de faire la racine carrée depuis l’en-tête sur site, depuis un compteur secondaire ou depuis le DCS ; il suffit que la racine carrée soit calculée à un endroit quelconque.
Reply #102019-02-17
C’est un transmetteur de différence de pression à plusieurs variables, avec compensation de température et de pression, ce n’est pas un transmetteur de différence de pression ordinaire
Reply #112019-02-17
Je pense que ce qui est dit au 6e étage est correct

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.