Le positionneur de valve Siemens M40 résistant aux basses températures, utilisé en extérieur à Ordos où la température atteint environ -30 °C, ne fonctionne pas. Il peut cependant fonctionner avec un chauffage électrique. La source d’air est surveillée par un détecteur de point de rosée en ligne. Avez-vous rencontré un cas similaire ?
Positionneur de valve à basse température Siemens M40 ? Je n’en ai jamais entendu parler, et je n’en utilise pas non plus. J’utilise depuis toujours des positionneurs de vannes de la série PS2 de Siemens, environ quatre à cinq cents unités. La température extérieure est similaire à la vôtre, autour de -30 °C, et nous n’avons jamais eu de problèmes dus au froid. L’essentiel est de bien contrôler le point de rosée du gaz utilisé par l’appareil : si la température minimale extérieure est de -30 °C, alors le point de rosée du gaz doit être maintenu en dessous de -50 °C afin d’éviter toute condensation dans la source d’alimentation en gaz.
Le M40 est conçu pour des températures basses, de -40 à 80 °C ; le point d’humidité fonctionne également sans problème, mais il ne peut pas opérer normalement. Il suffit d’ajouter un chauffage électrique aux tuyaux pour que tout fonctionne correctement
Essayez de remplacer le positionneur ; est-ce que c’est le positionneur qui ne supporte pas les basses températures ?
Les vannes et les réducteurs de pression à filtration résistent-ils aux basses températures ? Le fait que le localiseur optique résiste aux basses températures ne garantit pas que l’ensemble de la vanne résiste également aux basses températures