Le niveaumètre radar Siemens présente le problème indiqué sur l’image ; quelqu’un qui a déjà rencontré ce cas pourrait-il l’analyser ? Merci
Reply #22019-02-18
On peut savoir en vérifiant les codes d’erreur : 1. Vérifier si le niveau est en dehors de la plage autorisée ? 2. Vérifier s’il y a des débris collés sur l’antenne, puis la nettoyer. 3. Vérifier l’antenne elle-même et son environnement de fonctionnement : dommages physiques ? Température trop élevée ? Trop de vapeur ? Échos multiples ? 4. Vérifier que l’installation est correcte et que les brides sont horizontales
Reply #32019-02-18
C’est principalement à cause d’une température trop élevée, de dommages physiques ; est-ce encore réparable ?
Reply #42019-02-19
Il est possible de réparer, mais il faut déterminer le nombre de composants endommagés. Si les dégâts sont trop graves, il vaut mieux les remplacer et choisir un modèle résistant à haute température la prochaine fois
Reply #52019-02-20
Vérifiez la courbe d’écho pour voir si elle dépasse la plage de mesure définie.
Reply #62019-02-20
Le problème avec le circuit n’est pas grave, l’essentiel est que le cristal oscillateur a été endommagé par la chaleur ; si vous en avez un de rechange, vous pouvez essayer
Reply #72019-02-26
Les niveauurs à radar de la série LR250 présentent fréquemment des problèmes de perte ou de faible intensité des ondes radar. Les principales causes sont les suivantes : 1. La corrosion du émetteur radar du niveauur à radar (due à des conditions environnementales difficiles sur site); 2. La température à l’intérieur du réservoir est trop élevée, il y a de l’eau de condensation sur le capteur ; 3. Vétusté de la tige guide à l’intérieur du manchon en PTFE ; Mesures correctives : 1. Démontez la sonde du niveau radar et nettoyez l’émetteur radar du niveau ; 2. Élever le niveaumètre radar de 300 mm (en conditions de pression atmosphérique normale) ; si la température reste élevée, il est conseillé de l’élever de 500 mm ; 3. Remplacer le guide d’onde ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.