Dernière modification de ce post par Années insouciantes_KKRQ le 18/02/2019 à 21:37 : contrôle via un Siemens 300, avec plus d’une dizaine de capteurs au total. Parmi eux, cinq instruments de deux types passent soudainement de la valeur mesurée à la pleine échelle, puis reviennent à la valeur mesurée après 1 seconde, mais il est impossible que la valeur mesurée réelle atteigne la pleine échelle. Par exemple, si la température réelle est de 260 degrés, l’ordinateur affiche soudainement 1100 degrés, qui correspond à la plage maximale, puis redevient 260 degrés une seconde plus tard. Quelle en est la cause ? Interférence ? Veuillez demander à un expert d’aider à l’analyse. Le signal de l’instrument est de 4-20 milliampères. En plus de six mois, une seule fois a été détectée jusqu’à présent.
Je ne sais pas si ma formulation est claire, je demande aux experts de bien vouloir m’éclairer
Il y a des fantômes ! Joyeux Festival des lanternes,,, Évaluation terminée. 。 :lol
Pour ce type de problème, vérifiez d’abord la connexion du câble et les interférences électrostatiques : lol
Les instruments électroniques effectuent une variation sur toute leur plage lors de leur auto-vérification, afin de prouver que l’instrument et ses circuits fonctionnent correctement. Mais dans le cas de lz, cela se produit probablement en cours d’utilisation. L’auto-vérification est généralement effectuée une fois au début de l’utilisation ; en l’absence d’interruptions humaines ou de pannes de courant pendant l’utilisation, on n’a jamais rencontré ce problème. On peut être sûr que les circuits sont connectés et que l’instrument fonctionne normalement, il y a simplement des interférences. Ce que dit 4#, à savoir des interférences électrostatiques, est possible.
Le fil est lâche ? , soudainement à pleine échelle... mais c’est peu probable, ça n’est arrivé qu’une fois chez toi
Des interférences et des fluctuations de courant dans l’alimentation, ou encore une mauvaise mise à la terre ; si c’est sur la même carte, il peut aussi s’agir d’un problème de communication de la carte
Deux types, plusieurs canaux, combien de montres au total, utilisent-elles la même carte ? Si c’est le cas, il est très probable que ce soit un problème avec cette carte
Fixez d’abord tous les points de connexion du circuit pour vérifier s’il y a des endroits lâches. Si des problèmes persistent après avoir tout serré, il s’agira alors d’un problème matériel
A-t-on subi un coup de foudre ou des interférences électriques fortes ?
Vérifiez le trajet de ces câbles de retour pour voir s’il existe des champs magnétiques intenses ou des interférences importantes dans le parcours, par exemple près de pompes haute tension ou de salles électriques, où de tels problèmes peuvent survenir. De plus, lorsque ce phénomène se produit, notez quel équipement électrique était en marche à ce moment-là. Je pense que la panne d’une carte interne du PLC est peu probable ; vous pouvez essayer de remplacer directement la carte par une nouvelle
Les sauts de signal sont normaux, la stabilité de l’appareil lui-même n’est pas non plus à 100 %, et il y a aussi des interférences, comme lors du démarrage et de l’arrêt d’équipements rotatifs de grande taille
Interférence du côté de l’instrument : cette possibilité existe. Des instruments du même type présentent des fluctuations simultanées ; il faut vérifier s’il y a une forte interférence électromagnétique autour de l’appareil lors de ces fluctuations, comme c’est le cas lors d’opérations de soudure; Vous pouvez décrire en détail combien de instruments présentent des problèmes en même temps, leur répartition, ainsi que les passages après l’entrée dans le tableau de commande