Le DCS de HaliTech n’a pas de tendance en points, comment y remédier ?

2019-02-19View Original

Thread Content

Comment résoudre le problème d’absence de tendance pour un point dans le DCS de HaliTech ? Veuillez indiquer les étapes détaillées !
Reply #22019-02-19
Seuls les points marqués comme historiques peuvent faire l’objet de statistiques de courbe. Comment savoir s’il s’agit d’un point historique ou comment le configurer ?
Reply #32019-02-20
C’est un BUG de Rockwell Automation : sur certaines stations, en cliquant avec le bouton droit sur les points de mesure, on ne peut pas voir la tendance. Alors, comment peut-on voir la tendance ? Il suffit de déplacer le curseur sur le point de mesure, de cliquer et de maintenir le bouton gauche pour le tirer dans l’affichage des tendances, afin de pouvoir voir la tendance
Reply #42019-02-20
Pour le système version MACS V6, ouvrez AutoThink – Configuration matérielle – trouvez le point pour lequel il est nécessaire d’enregistrer les tendances. Il y a un cycle de collecte HISCP ; changez-le en 00:00:01, enregistrez puis téléchargez. Ensuite, le contrôle général du projet enregistre et compile à nouveau, puis télécharge les données des stations historiques. Attention : une fois la téléchargement des stations historiques terminé, il faut cliquer sur « Activer les données ». C’est à peu près tout. Je n’ai pas eu affaire aux versions antérieures à MACS V6, donc je ne sais pas comment procéder.
Reply #52019-02-20
Oui, l’opération de la série K est vraiment dégoûtante. . . . De plus, la plage par défaut de la variable intermédiaire est de cent
Reply #62019-05-28
Il y a une erreur ici, je l’ai commise la dernière fois. Lors du téléchargement, le contrôleur bascule automatiquement car il est conçu pour assurer une redondance automatique ; il faut donc télécharger à nouveau le contrôleur pour qu’il revienne en position normale, car bien que le programme réel soit téléchargé sur A, c’est B qui fonctionne. On peut aussi effectuer un changement manuel

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.