Poste de demande d’aide pour les nouveaux arrivants : règles de conception des gaz inflammables et toxiques dans les entreprises pétrochimiques, GB50493, concernant la sécurité des détecteurs de gaz toxiques...

2019-02-24View Original

Thread Content

GB50493, section 6.1 : Installation des détecteurs. Pour les détecteurs de gaz toxiques dont la densité est supérieure à celle de l’air, leur hauteur d’installation doit se situer entre 0,3 et 0,6 m par rapport au sol ou au plancher. Cette hauteur fait-elle référence à la distance entre le sommet du détecteur et le sol, ou bien à la distance entre la partie la plus basse de la sonde de détection et le sol ? Je vous prie de bien vouloir m’éclairer
Reply #22019-02-24
Voir l’explication de la version 2.0.9 du terme. C’est-à-dire la hauteur de l’orifice de détection (sonde). La plupart des termes et formulations des normes standard sont très précis. Pour examiner les normes, il faut surtout se concentrer sur la portée d’application (principes généraux), le vocabulaire, le texte principal et l’interprétation des articles. Ne prenez pas les choses hors de contexte. :)
Reply #32019-02-24
Il s’agit de la sonde ; il n’est pas réaliste de l’installer directement au sol, car elle peut être endommagée par la pluie ou des débris, ce qui réduit sa sensibilité
Reply #42019-02-25
Merci beaucoup, j’ai appris beaucoup. C’est aussi ce que je comprends, mais je n’ai pas trouvé de preuve
Reply #52019-02-26
Ce doit être l’orifice d’entrée d’air de la sonde ; l’orifice d’entrée d’air de la sonde se trouve généralement en bas, donc ce doit être la distance entre la partie inférieure et le sol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.