3051 affiche des caractères déformés, tous les caractères sont-ils allumés ?

2019-02-26View Original

Thread Content

Dernière modification de ce post par Chou électronique le 26/02/2019 à 18:40 : Transmetteur de pression 3051, affichage du écran avec des caractères illisibles, tous les caractères s’affichent en lumière intense. Experts, quel est le problème ?
Reply #22019-02-26
La courant de circuit est-il correct ? Il est possible que ce ne soit qu’un problème du module d’affichage
Reply #32019-02-26
Bonjour, le courant de boucle n’est pas correct, il reste toujours à 20 mA au maximum.
Reply #42019-02-26
Est-ce que c’est probablement un problème de carte mère ? Il ne reste plus qu’à essayer une autre carte mère ; il semble que pour ce modèle, on n’ait encore jamais vu de panne du bloc d’alimentation sans surtension/immersion
Reply #52019-02-26
C’est une question que seul le diable connaît. . . Vous êtes celui qui a trouvé la personne chargée du développement des instruments ; dites-lui, car il lui sera également difficile de déterminer où se trouve le point de panne pour y intervenir. Retournez à l’usine pour une réparation. :lol.
Reply #62019-02-27
Démontez les modules d’autres transmetteurs pour essayer, méthode d’élimination. De toute façon, ces transmetteurs sont tous modulaires, il est très facile de les démonter
Reply #72019-02-27
Ce genre de problème est généralement dû à une panne de la carte mère ; on peut essayer de redémarrer en débranchant l’alimentation. Si cela ne fonctionne pas, il faudra remplacer la carte mère.
Reply #82019-02-27
La carte mère est défectueuse ; il vaut mieux la renvoyer au fabricant pour réparation, car elle n’est pas encore couverte par la garantie~
Reply #92019-03-04
Il se peut que la connexion d’alimentation soit défectueuse ; essayez de reconnecter le câble d’alimentation. Ou changer d’alimentation. En tout cas, il n’y a que deux possibilités pour ce problème : soit il y a un problème avec l’alimentation, un mauvais contact, de l’instabilité... Soit il y a un mauvais contact ou une panne dans le matériel du dispositif de mesure

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.