Prenant la suite des questions des deux jours précédents : débit maximal de 5 tonnes, débit à l’échelle de 10 tonnes, plage du transmetteur de différence de pression de 0 à 25 kPa, réglage interne à 10 kPa. Actuellement, le débit réel est de 13 tonnes. Est-il possible de l’ajuster à l’aide du transmetteur ? Il faut encore remplacer la plaque à trous
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Le héros du couteau creux le 2019-3-2 à 10:17. Remplacer la plaque de trous est compliqué et nécessite également que les conditions de traitement le permettent. La valeur de différence de pression du transmetteur dépasse-t-elle la plage ? S’il n’y en a pas, alors il n’y a certainement aucun problème
1. Tout d’abord, la mise en réglage de la plage maximale est irréfléchie. Les conditions de procédé sont vraiment trop laxistes. Je me souviens qu’il avait été dit il y a deux jours que la valeur normale était de 3 et de 5 au maximum. Or, actuellement, elle atteint 13 en conditions normales. On peut dire que la plaque de débit choisie auparavant n’était certainement pas fiable, ou qu’elle dépassait déjà les exigences des normes ; sa précision et son incertitude étaient bien au-delà des limites autorisées. 2. Les transmetteurs sur site et ceux installés en intérieur doivent être identiques ; sinon, est-il possible d’obtenir des mesures précises ? 3. Concernant votre problème, il peut être ajusté à l’aide d’un transmetteur, mais les problèmes qui en résultent sont ceux mentionnés au point 1. Il est recommandé de refaire le calcul ; si les exigences des normes ne sont plus respectées, il est conseillé que le processus propose des paramètres plus précis afin de recalculer et de choisir de nouveau.
On peut augmenter la plage du transmetteur de différence de pression ; le calcul du débit peut alors être effectué en utilisant les formules indiquées dans le cahier des charges relatif à la plaque d’orifice, avec la plage augmentée
Le modulateur est inutile, il faut le recalculer
Le débit dépasse maintenant le débit de calibration, il faut recalculer la plaque orifice. Si une mesure précise est nécessaire, il faut recalculer la plaque de débit ; il suffit de connaître le nombre, et tant que la plaque de débit est sûre à ce débit, on peut alors étendre la plage du transmetteur.
Recalculez, arrêtez ces bêtises inutiles……
Recalcul des données : c’est toujours la même plaque à trous ; la valeur de différence de pression calculée est ensuite ajustée par le transmetteur
Les plaques à orifices doivent être recalculées ; l’orifice et l’angle de chaque plaque sont calculés, sinon les mesures obtenues ne seront pas fiables du tout et ne pourront même pas servir de référence. Le transmetteur n’a plus d’importance aujourd’hui ; si l’instrument de mesure initial est imprecis, une précision élevée du transmetteur ne sert à rien et ne fait qu’aggraver l’erreur. Il est donc impératif de remplacer la plaque de débit ; le transmetteur peut continuer à être utilisé après réglage de la plage.