HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Certaines installations de l’entreprise sont équipées de systèmes DCS et SIS

2019-03-02View Original

Thread Content

Pour les mêmes paramètres de procédé, tels que la température, comment devraient être définis les paramètres d’alarme sur le système DCS et sur le système SIS ? Faut-il fixer des valeurs identiques ou différentes ?
Reply #22019-03-02
Cela dépend des exigences de conception du processus et des besoins réels. Cependant, c’est le processus qui mène la technologie.
Reply #32019-03-06
C’est le procédé d’alarme DCS qui décide. Le SIS doit se baser sur les valeurs fournies par l’agence de conception. Ne modifiez pas n’importe comment, sinon vous serez tenu pour responsable en cas de problème.
Reply #42019-03-06
La valeur de réglage du SIS se situe généralement entre l’alarme HH du DCS et la valeur de soupape de sécurité en site
Reply #52019-03-12
La valeur de déclenchement sur le DCS doit être plus élevée que celle du SIS afin d’anticiper la détection et de prévenir les interlocks en cas d’accident
Reply #62019-03-13
C’est certain que le DCS est mis en place avant le SIS, car le SIS constitue la dernière étape.
Reply #72025-06-11
Y a-t-il des normes ou des principes de configuration spécifiques ?
Reply #82025-06-16
L’agence de conception confirme (la valeur maximale du DCS est inférieure à la valeur maximale du SIS)
Reply #92025-06-23
L’alarme SIS s’est déclenchée, ce qui signifie essentiellement que la valeur de verrouillage a été atteinte. La valeur d’interblocage du DCS doit se situer dans les paramètres de contrôle des valeurs d’alarme du SIS ; elle peut être égale, par exemple, la valeur d’alarme haute du DCS ≤ la valeur d’interblocage du SIS.
Reply #102025-11-18
Les paramètres normaux du DCS sont plus bas que ceux de l’interblocage SIS ; le DCS sert à la commande et au contrôle, tandis que le SIS constitue la dernière garantie de sécurité
Reply #112025-11-26
Le SIS ne déclenche pas d’alarme, il se contente de déclencher l’interblocage. Les valeurs d’interblocage du DCS doivent être dans les limites du SIS

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.