Compensation du débit de vapeur de la chaudière (transmetteur de différence de pression)
Thread Content
1 : press_act : Valeur de la pression réelle dans le ballon d’eau.2 : temp_act : Valeur de la température réelle du ballon d’eau. La densité du vapeur à la pression et à la température actuelles est calculée à l’aide des valeurs 1 et 2, grâce à l’algorithme international industriel IAPWS, soit RHO_ACT.
3 : press_cal (traduction : calcul de la pression par éventail) : 29,063 bar.
4 : temp_cal : (calcul de la température par éventail) : 234 degrés. La densité du vapeur à la pression et à la température actuelles de l’éventail est calculée à l’aide des valeurs 3 et 4, grâce à l’algorithme international industriel IAPWS, soit RHO_CAL.
FLOW_TRANS : Valeur du débit de vapeur sortant du ballon d’eau, en t/h. Ainsi, la compensation du débit du ballon d’eau est donnée par (RHO_ACT/RHO_CAL)^1/2*FLOW_TRANS. Je ne comprends pas vraiment ce que signifie cette formule de compensation