Chers experts, qui a une explication détaillée sur la régulation proportionnelle-intégrative-différentielle des vannes de régulation ? ! ! !

2019-03-03View Original

Thread Content

Je ne comprends pas bien comment régler la commande proportionnelle-intégrative-différentielle de la vanne de régulation. Qui a une explication détaillée ? Pourriez-vous me l’envoyer ? Merci beaucoup !
Reply #22019-03-04
Vérifiez d’abord le forum, je me souviens qu’il y a beaucoup de documents
Reply #32019-03-06
Ce post a été modifié pour la dernière fois par yunrun le 6/3/2019 à 22:24. Ce sujet ne vous permettra pas d’améliorer vos compétences rapidement en quelques mots ; je vous conseille de lire ce livre, qui présente des expériences pratiques faciles à comprendre : http://yunrun.com.cn/upload/201709/30/201709300039496867.png Livres sur les instruments : yunrun.com.cn/servicecentre/list_126.html
Reply #42019-03-07
Ajuster le PID encore et encore, cela ne donne qu’un système avec une fluctuation d’environ ±5 %. Il n’est pas nécessaire de consacrer trop d’énergie à apprendre pour lui*. Hu Qiu a été affecté à un autre poste. N’importe quoi a son excuse. *Vive.
Reply #52019-03-07
Merci beaucoup ! ! ! Chouette chose ! ! !
Reply #62019-04-10
Super, merci beaucoup ! {:3_48:}
Reply #72019-04-10
Ce livre n’est qu’un ouvrage de vulgarisation plutôt détaillé ; on ne sait toujours pas comment le régler après l’avoir lu, car de nombreux points importants ne sont pas abordés, y compris la manière dont les calculs se font dans un DCS
Reply #82019-04-11
Bonne ressource, téléchargée, merci pour le partage
Reply #92019-04-11
L’ajustement des paramètres PID doit nécessiter des droits d’administration, n’est-ce pas ? Vous pouvez apprendre*, mais il vaut mieux ne rien toucher sans autorisation. Ces trois valeurs sont assez complexes, il faut bien y réfléchir.
Reply #102019-04-14
Merci beaucoup au propriétaire du forum pour les informations ; je viens de commencer à apprendre le réglage PID, c’est très utile ! ! !
Reply #112019-04-15
Dernière modification de ce post par cqdfwy le 15/04/2019 à 15:42 : Vous voulez ajuster les paramètres PID dès que vous avez fini de lire un livre ? Il n’y a pas de livre de ce genre. Le livre ne décrit qu’une méthode d’observation et de réglage des paramètres PID, qui vous apprend à suivre cette approche. Ce n’est qu’en l’appliquant dans la pratique professionnelle que vous pourrez progressivement l’apprendre.
Reply #122019-04-15
La méthode décrite dans le livre est en fait plutôt stupide, ce n’est pas une bonne méthode. Une bonne méthode, il faut encore la mettre en pratique et y réfléchir soi-même
Reply #132019-08-14
Il s’agit simplement de se rapprocher de l’ajustement du résidu : plus le degré de proportionnalité est élevé, plus l’effet est fort, et le résidu fluctue également. C’est alors que l’intégration est introduite pour éliminer ce résidu
Reply #142019-08-17
Pas besoin de se donner tant de mal. Si la période des fluctuations de courbe est trop courte, augmentez le ratio (ce chiffre peut varier considérablement : si 100 ne fonctionne pas, essayez 200 ou 300). Si l’évolution des pics de la courbe du cycle suivant est trop lente par rapport à celle du cycle précédent, il faut réduire l’intégrale (ce chiffre doit changer progressivement : si c’était 50, essayez 45 ; si ce n’est pas suffisant, passez à 40, et ainsi de suite. Évitez de passer directement de 50 à 10, car l’écart est trop grand et cela nuit à la stabilité du processus). La dérivée n’est utilisée que sur le TIC de la vanne de régulation de température ; pour les autres, il suffit de la mettre à 0. La dérivée de la vanne de régulation de température augmente de faible à forte.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.