Problème de carte DCS

2019-03-06View Original

Thread Content

Pour un lit de réacteur de 4 capteurs de température, le bureau d’études a indiqué de retenir 2 sur 4. Ces 4 capteurs de température peuvent-ils être regroupés sur deux cartes ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Reply #22019-03-06
C’est un problème de conception ; en théorie, ils devraient être séparés
Reply #32019-03-06
Bien sûr, mais la température de chaque interconnexion doit être enregistrée dans une carte différente ; deux cartes suffisent
Reply #42019-03-06
Comment faire quatre capteurs de température 2oo2... deux groupes de 2oo2 ? ? Il n’y a aucun problème à placer le DCS sur une carte ou deux cartes ; en fait, les exigences pour le DCS ne sont pas si nombreuses ; Pour SIS, il faut y réfléchir... analyser chaque cas en particulier……
Reply #52019-03-06
2×2 est une stratégie offrant le plus de sécurité mais la moins d’accessibilité. La sécurité est maximale : aucune erreur n’est tolérée. Peu importe l’endroit où un problème survient, cela entraîne systématiquement une arrêt du véhicule ; Disponibilité la plus faible : en cas de tout défaut, le système ne peut plus fonctionner. Donc, placer une carte et quatre cartes n’a aucune différence en termes d’effet.
Reply #62019-03-06
Il n’y a pas de exigences particulières pour DCS, n’est-ce pas ?
Reply #72019-03-08
Deux cartes, ça ira, quatre seraient mieux, haha

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.