Thread Content
Une fois le système SIS installé, comment effectuer la certification et comment effectuer l'évaluation du système instrumenté de sécurité ? À partir du 1er janvier 2018, toutes les nouvelles usines chimiques et installations de stockage de produits chimiques dangereux impliquant « deux points clés et un majeur » doivent être conçues avec des systèmes instrumentés de sécurité répondant aux exigences. Les systèmes d'instruments de sécurité pour les autres usines chimiques nouvellement construites et les installations de stockage de produits chimiques dangereux doivent mettre en œuvre les exigences des normes liées à la sécurité fonctionnelle à partir du 1er janvier 2020 et concevoir des systèmes d'instruments de sécurité qui répondent aux exigences.
Ce message a été modifié pour la dernière fois par Concave Knife Hero le 2019-3-8 16:48 * * "Avis directeurs sur le renforcement de la gestion des systèmes d'instruments de sécurité chimique" émis par l'Administration d'État pour la sécurité du travail, points 15 et 16 sous le point 6 de l'Administration générale de la sécurité au travail III [2014] n° 116, qui est le dernier point que vous avez cité. Il faut accélérer ce travail. Effectuez d'abord HAZOP, puis LOPA, c'est probablement la procédure
Je pense personnellement: La confirmation d'un système SIS installé existant s'effectue en deux étapes: Tout d’abord, une analyse HAZOP (ou une autre analyse des risques) doit être effectuée, et les exigences de réglage et la liste de classement des boucles imbriquées doivent être proposées en conséquence. Vérifiez ensuite si les instruments, vannes, etc. du système SIS existant et des circuits associés répondent aux exigences pertinentes, et les défauts seront comblés dans les plus brefs délais. S’il y a quelque chose qui ne va pas, demandez à des experts de me corriger !
Ce message a été modifié pour la dernière fois par Yun Mu le 2019-3-26 12:35 Bonjour, vous devriez parler de l'évaluation fonctionnelle du système instrumenté de sécurité: Niveau d'intégrité de sécurité, évaluation et vérification SIL. Quant à la manière de procéder, il faut généralement demander à une entreprise professionnelle de procéder à une évaluation. Pour le dire simplement: Utilisez l'analyse des dangers et de l'opérabilité HAZOP pour effectuer une évaluation des risques, puis utilisez la couche d'analyse de protection LOPA pour proposer des exigences de sécurité et les attribuer à chaque boucle SIF de verrouillage de votre système SIS existant. Effectuez ensuite la vérification et le calcul du niveau SIL.
Comment certifier un système d’instrumentation ? Tout d’abord, comprenez les concepts de sis sif sil. Conformément aux normes CEI pertinentes, le niveau SIF est vérifié. Tout d’abord, l’appareil doit subir une hazop lopa. Sur la base du degré et de la fréquence du scénario de danger, il est déterminé si un système d'instruments de sécurité doit être mis en place et le multiple de risque que la fonction de l'instrument peut réduire pour déterminer le niveau sil. Effectuez ensuite une vérification SIL sur la boucle fonctionnelle de l’instrument de sécurité conçue. Voir s'il répond aux exigences
Tout d’abord, l’appareil doit subir une hazop lopa. Sur la base du degré et de la fréquence du scénario de danger, il est déterminé si un système d'instruments de sécurité doit être mis en place et le multiple de risque que la fonction de l'instrument peut réduire pour déterminer le niveau sil. Effectuez ensuite une vérification SIL sur la boucle fonctionnelle de l’instrument de sécurité conçue. Voyez si les exigences sont remplies.