Problème des fluctuations de transmission à distance des signaux 4-20mA

2019-03-09View Original

Thread Content

Comme indiqué dans le titre, j’ai ici un transmetteur de position qui émet un signal 4-20 MA alimenté en électricité vers le DCS (passif) afin de fournir une rétroaction sur l’ouverture. Il fluctue constamment entre 4 et 6 MA. Le DCS signale parfois des pannes de court-circuit. Après avoir débranché le câble de sortie 4-20 MA du transmetteur de position sur site, la mesure de la courant est restée stable, et les points zéro et plein étaient également conformes. De plus, l’envoi de signaux depuis le site vers le DCS à l’aide d’un générateur de signaux est également stable et conforme ; dès que le câble est connecté, des fluctuations apparaissent, et lorsque le câble est débranché côté DCS pour mesurer le courant, il y a aussi des fluctuations. Chers experts, je vous en prie, aidez-moi à trouver une solution.
Reply #22019-03-09
Sortie de position de la vanne avec alimentation électrique ? Quel modèle ? Il semble que par défaut, il n’y ait pas d’alimentation électrique. Ici, nous avons trois marques : Siemens, Fox et Fisher, et aucune d’elles ne dispose d’alimentation électrique
Reply #32019-03-09
Une marque nationale. Alimentation 220VAC, sortie MA d’environ 18VDC ; il y a également sur site un indicateur de position à aiguille, on peut se contenter de le connecter seul. Dès que l’on y connecte le DCS, il y a des fluctuations !
Reply #42019-03-09
Y a-t-il des photos ? Photos de l’intérieur de la boîte de connexion
Reply #52019-03-10
Probablement un problème avec le module d’alimentation : la puissance de sortie est faible et instable, et sa capacité à supporter une charge est gravement insuffisante
Reply #62019-03-10
Le câble n’a pas de dommages, et son isolation par rapport au sol est en bon état.
Reply #72019-03-10
Il suffit de changer de localisateur, ou même d’en prendre un d’une autre marque. C’est comme si, pour deux personnes divorcées, c’était bien de être ensemble, mais pas quand elles le sont
Reply #82019-03-11
Apportez le câblage d’alimentation d’une vanne voisine pour le brancher sur la vanne défectueuse, et voyez si les fluctuations persistent, ou remplacez les câbles d’alimentation aux deux extrémités de la carte interne du DCS
Reply #92019-03-11
Il est également recommandé de vérifier la mise à la terre, car cela pourrait aussi être une source de perturbations.
Reply #102019-03-11
Le 9e étage + le 10e étage, c’est la solution à ce problème. Personnellement, je penche pour une interférence électrique forte ou une capacité de l’alimentation insuffisante... Y a-t-il une grille de sécurité Zener ?
Reply #112019-03-11
Oui, il est très probable que ce soit un manque de puissance. Peut-être que la distance est trop grande, ou il peut s’agir d’un défaut du positionneur de valve lui-même.
Reply #122019-03-11
La vanne est bloquée, elle fonctionne dans une plage de 4-6 mA. Le médium n’est pas propre, n’est-ce pas ?
Reply #132019-03-16
C’est probablement dû à trop de bruit sur l’alimentation électrique, causant des interférences. Remplacez l’alimentation par une neuve, ou utilisez une grille de filtrage de meilleure qualité.
Reply #142019-03-17
Éliminez les problèmes de ligne et changez de compteur, utilisez-en un de bonne qualité, par exemple un Fisher
Reply #152019-03-17
Premièrement, vérifier l’isolation et la mise à la terre du câble de signal ; deuxièmement, vérifier les interférences électriques fortes. La troisième meilleure option est de ne pas choisir un appareil alimenté séparément ; les produits importés sont plus fiables.
Reply #162019-03-17
Essayez en enlevant la mise à la terre du câble de blindage. Si cela ne fonctionne toujours pas, c’est peut-être un problème de capacité du module d’alimentation.
Reply #172019-03-19
Ajouter une barrière d’isolement des signaux du côté DCS
Reply #182019-03-19
“De plus, l’envoi de signaux depuis le site vers le DCS à l’aide d’un générateur de signaux est également stable et conforme ; dès que le câble est connecté, des fluctuations apparaissent, et lorsque le câble est débranché côté DCS pour mesurer le courant, il y a aussi des fluctuations. ”Regarde par toi-même, ta question est-elle problématique ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.