Plusieurs compteurs de débit à vortex de notre usine affichent 13 m³/h sur le terrain, tandis que le DCS indique 12 m³/h. Avec le dispositif de contrôle 475, la conversion de la courant de sortie donne 13. J’ai utilisé un multimètre pour le tester en série, et la valeur obtenue après conversion était bien 12. Qu’est-ce qui se passe ? La plage est de 0 à 80. Il me semble qu’il n’y a pas d’erreur ni sur l’appareil de mesure ni dans les paramètres du DCS. Je ne comprends vraiment pas, je sollicite votre aide. Mon savoir n’est pas suffisant, pourriez-vous m’éclairer ?
Il y en a un pour lequel, bien que le multimètre montre 12 lorsqu’il est connecté, le DCS affiche 13. Je vois que les réglages de plage et de courant de sortie dans les paramètres du tableau de bord sont identiques, il n’y a apparemment aucune erreur
Tout d’abord, le signal en milliampères se dégrade lors de sa transmission sur de longues distances, et la résistance du câble entraîne également une précision insuffisante du signal. Vous dites qu’il n’y a que 1/80 de variation ; vous pouvez effectuer un test de boucle sur le tableau pour voir de combien la commande centrale est différente, puis ajuster la sortie 4-20 ma en tête de tableau pour compenser
Regardez vos modules d’alimentation, mesurez la tension du voltmètre : n’est-elle pas trop basse ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 12/03/2019 à 13:02. 1. Ce que vous voyez avec 475, c’est la valeur théorique du courant de sortie, et non la valeur réelle. 2. Ce que vous mesurez avec le multimètre, c’est la valeur réelle du courant de sortie. 3. D’après cela, on peut en déduire que la partie courant de sortie de l’instrument que vous utilisez a flotté, et ce, vers des valeurs plus basses ; l’amplitude de cette baisse = 1 ÷ 80 = 1,25 % de la pleine échelle. 。 。 Par conséquent, il est possible de recalibrer le courant de sortie de l’instrument.
Enfin, c’est sérieux cette fois ! La réponse est très pertinente et facile à comprendre
Il faut prendre la racine carrée du ruban de tourbillons ? C’est la première fois que j’en entends parler
On sait seulement qu’il faut prendre la racine carrée de la plaque de trous ? Des enceintes à vortex aussi ?
Le courant de sortie ne correspond pas au courant du manipulateur manuel, le module de transmission est défectueux, essayez-en un autre