Thread Content
J'ai une question. Après le calcul LOPA, une boucle de verrouillage SIS reçoit un niveau SIL1. Tous les instruments de cette boucle SIL1 doivent-ils avoir au minimum une certification de niveau SIL1 ? Je demande sincèrement des conseils !
Les systèmes de contrôle nécessitent une certification. La certification SIL n'est pas obligatoire pour les instruments de détection et les instruments d'exécution, à condition que le calcul de la boucle puisse atteindre SIL1.
La certification SIL n’est pas obligatoire pour les instruments de détection et les instruments d’exécution. Comment calculer le circuit ? Basé sur l’expérience d’utilisation sur le terrain de l’instrument ? (Taux de défaillance des instruments dérivé de manière empirique ? )Merci!
Oui. Je ne connais pas encore la valeur précise, car je suis encore en train d’en apprendre davantage. * . Toutefois, la certification SIL n’est pas obligatoire. Les tableaux ordinaires contiennent également des données de valeur, mais les données des tableaux certifiés ont plus de fondement. C'est une cantine d'État et la viande de bœuf que nous achetons vient de * * Selon l'inspection du Bureau de quarantaine, il ne peut y avoir aucun problème avec la viande. Ha ha. Un jour, la cantine ne voulait pas être inspectée par le Bureau de Quarantaine, alors, moyennant un supplément, nous sommes allés au village acheter le gros buffle noir élevé par la famille de ma tante. Même si elle n'avait pas été inspectée, la qualité et la quantité de la viande étaient bonnes. :mdr
Si quelqu'un du Bureau de surveillance de la sécurité du travail demande une base de calcul pour un VFI sans certification SIL, l'acceptera-t-il ? J'ai peur qu'ils causent des problèmes.
Après le calcul LOPA, une boucle de verrouillage SIS reçoit un niveau SIL1. Tous les instruments de cette boucle SIL1 ne doivent pas nécessairement atteindre SIL1. Par exemple, certains instruments SIL2 adoptent la forme logique d'un sur deux ou de deux sur trois, qui peut être calculé. Le résultat final est soumis à la vérification de la boucle SIL.
Le système de contrôle SIS nécessite une certification SIL, mais les instruments de détection et les actionneurs ne nécessitent pas de certification SIL. Il leur suffit de configurer (probabilité de panne et heures normales de travail) pour calculer et répondre aux exigences du niveau SIL. Après tout, l’objectif ultime est de faire en sorte que la fonction du système SIS réponde aux exigences du niveau SIL. Les experts chargés de l'élaboration des normes nationales ont dissipé spécifiquement nos doutes sur cette question.
Comment obtenir la probabilité de défaillance de l’instrument ? S'il n'existe pas de certification correspondante du fabricant. Demander sincèrement conseil
Il s'agit d'un problème en deux étapes: SIL1 est votre exigence de sécurité pendant la phase de conception et de construction. Ensuite, les composants du circuit doivent répondre à SIL1 pendant la période de construction. Une fois la construction terminée, un calcul de vérification SIL est nécessaire pour déterminer si elle atteint le niveau SIL1.
Non, mais si vous utilisez des composants certifiés SIL1 pour construire ce circuit, le calcul peut souvent réussir.
En plus de ce qui précède, la valeur PFD doit également être prise en compte
Selon la norme IEC61511, le niveau SIL d'une boucle SIF doit répondre à trois exigences. Exigences de conception du système: PFDavg, contraintes structurelles : redondance matérielle, exigences en matière de capacités du système. Par conséquent, pour obtenir la fonction SIL, PFDavg doit être compris entre 0,01 et 0,1. Tous les composants doivent répondre au certificat de certification SIL1 ou supérieur ; Dans le même temps, la redondance matérielle est assurée.
Sans certificat de certification, vous devez fournir une preuve d'utilisation antérieure pour prouver que l'instrument est conforme aux normes IEC61508 et IEC61511, ce qui est assez gênant. Il est préférable d'en obtenir un nouveau certifié.
SIL1 est facile à atteindre. Tant qu'il n'y a pas trop d'unités d'entrée et de sortie connectées en série, n'importe quel instrument certifié SIL peut réussir le calcul.
Il peut également être prouvé, sur la base de données d'utilisation antérieures, que le taux de défaillance de l'instrument est relativement faible. Cependant, il existe relativement peu de données sur cette usine générale. Vous pouvez obtenir les données auprès des fabricants ou des bases de données industrielles.