Un réservoir de GNL, dont le niveau mécanique indiqué reste constamment stable. Cependant, les données du transmetteur de niveau à différence de pression fluctuent (par exemple : 2500 mm de colonne d’eau le matin, pour monter à 3200 mm de colonne d’eau l’après-midi). Qu’est-ce qui se passe, monsieur le sage ?
Reply #22019-03-13
Il faut quand même voir le plan d’installation
Reply #32019-03-13
C’est dû aux différences de température entre le matin et l’après-midi, qui provoquent des variations de densité du milieu
Reply #42019-03-14
La pression et la température du gaz naturel liquéfié ont une grande influence sur son niveau. Les propriétés physiques du milieu ne sont pas claires.
Reply #52019-03-17
Changements de densité du milieu dus aux variations de température, ainsi qu’aux changements de densité du gaz supérieur
Reply #62019-03-17
1. Comme le niveau de liquide n’était que de 2,5 m au matin, et que la différence de température entre l’air ambiant le matin et le soir durant la journée atteignait 20 °C, ce devrait être une limite. Ainsi, la vaporisation du condensat dans le réservoir due aux variations de température, ainsi que les fluctuations de densité de la phase liquide, ne devraient pas provoquer de grandes variations de niveau (3,2 – 2,5) ÷ 2,5 = 28 %, soit une hausse du niveau de 28 %, ce qui est excessif. 2. L’erreur de mesure entre le prédiction et la réalité pourrait être due à une disposition insuffisamment rationnelle des tuyaux de prise de pression du manomètre. Le propriétaire du post pourrait dessiner un schéma des tuyaux en tissu, y indiquer les dimensions et le diamètre des tuyaux, puis prendre une photo pour la partager afin que tout le monde puisse y jeter un coup d’œil. 。
Reply #72020-05-09
Lors du prérefroidissement à l’azote liquide de mon réservoir d’GNL, l’azote liquide était stocké à l’intérieur du réservoir ; juste après le déchargement, la mesure indiquait 450 mm, puis après six ou sept heures, elle tombait à 0 mm, sans aucun signe de fuite.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.