2019-03-16View Original

Thread Content

Cette vanne électromagnétique est fortement influencée par la pression de l’air ; en l’absence de courant, elle modifie la position de son corps de vanne, ce qui provoque un changement de direction de la vanne. En avez-vous déjà eu affaire ?
Reply #22019-03-16
Le thème ASCO 8344 pourrait être incorrect
Reply #32019-03-17
Remplacez-le par l’ASCO-551 importé de Singapour ; vous en utiliserez beaucoup de faux, et la qualité est mauvaise
Reply #42019-03-17
Tout ce que j’ai est importé, les produits ne posent pas de problème, mais il y a un défaut de conception. La notice indique que la perte d’alimentation en air peut provoquer un changement de direction de la soupape ; dans mon cas, c’est plutôt un approvisionnement en air trop rapide qui entraîne ce changement de direction
Reply #52019-03-17
On ne peut pas résoudre ce problème. Si les connecteurs ne correspondent pas, pourquoi ne pas en choisir une autre marque ? Il en existe beaucoup qui sont plus performantes
Reply #62019-03-17
Si ça ne marche vraiment pas, il suffit d’ajouter un réservoir à air, non ?
Reply #72019-03-17
Les vannes électromagnétiques à fort débit sont difficiles à remplacer
Reply #82019-03-17
En réalité, de mon côté, si la vitesse d’ouverture de la vanne de ravitaillement en air est trop élevée, elle bascule de direction ; si elle s’ouvre lentement, il n’y a pas de problème, et cela n’a rien à voir avec le réservoir d’air
Reply #92019-03-17
Je pense que cette valve électromagnétique est une valve électromagnétique pilotée, et l’air de commande n’a certainement pas d’impact. Deuxièmement, en général, la température ambiante a peu d’impact ; la pression atmosphérique est prise en compte lors de la conception et de la production. Je n’ai jamais entendu dire que la pression atmosphérique provoquait un changement de direction.
Reply #102019-03-17
Ce valve électromagnétique est utilisée en plusieurs endroits sur le site : il s’agit de valves électromagnétiques à deux positions et quatre voies, qui bloquent une des voies pour fonctionner comme des valves à deux positions et trois voies. Elles possèdent deux bobines, sont de type piloté, et leur corps de valve principal n’a pas de ressort. Des signaux pulsés sont utilisés. Deux types de pannes se produisent sur ces valves électromagnétiques sur site, toutes dues à une ouverture rapide de la vanne d’alimentation en air : panne 1 : fuite à l’extrémité de décharge de la valve électromagnétique ; panne 2 : inversion complète de la valve électromagnétique. En réalité, la panne 1 et la panne 2 constituent la même panne, seule la cause diffère : dans un cas, c’est le fait que le corps de valve n’a pas été poussé jusqu’en place qui provoque la fuite, tandis que dans l’autre cas, c’est le fait que le corps de valve a été poussé jusqu’en place qui entraîne son inversion
Reply #112019-03-17
J’ai consulté plusieurs fabricants en Chine, mais ils n’ont pas pu donner de réponse claire
Reply #122019-03-17
Ne serait-il pas possible que, compte tenu de toutes ces circonstances, une dégradation de l’anneau de serrage du corps de vanne provoque également des fuites tant lorsque le vanne est en position qu’en dehors ?
Reply #132019-03-17
Ouvrir lentement la vanne de fond ne pose pas de problème, la vanne est en bon état, c’est mentionné dans le manuel : en cas de perte d’alimentation en air, elle bascule
Reply #142019-03-18
En général, cela n’est pas affecté par la pression atmosphérique. Quel est le modèle complet ?
Reply #152019-03-18
NU8344, on peut vérifier
Reply #162019-03-23
La vanne de fond s’ouvre-t-elle trop rapidement ? L’augmentation instantanée de la pression provoque le changement de direction de la vanne électromagnétique ! C’est la première fois que j’entends parler d’un problème de ce genre ; par précaution, il vaut mieux changer de fabricant !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.