Il y a un compteur de débit à vapeur dont les fluctuations sont importantes. Lors des mesures en pression positive et en pression négative, la vanne de base fuit de l’intérieur, ce qui empêche d’isoler le réservoir avec un liquide. Quelqu’un a-t-il une bonne solution ?

2019-03-17View Original

Thread Content

Il y a un compteur de débit à vapeur dont les fluctuations sont importantes. Lors des mesures en pression positive et négative, les vannes de base fuient toutes. Le réservoir d’isolement ne permet pas d’isoler le fluide. Quelqu’un a-t-il une bonne solution ?
Reply #22019-03-20
Si la fuite interne n’est pas importante, vidanger, puis ajouter un fluide isolant. Remplacer le bouchon situé au-dessus du réservoir d’isolement par une vanne à boule. Une fois rempli, fermer la vanne à boule. C’est terminé
Reply #32019-03-21
Pendant que la vapeur n’est pas utilisée, arrêtez-la, remplacez la vanne du débitmètre, puis remplissez avec un fluide d’isolement !
Reply #42019-04-04
Dernière modification de ce post par nuage œil le 4-4-2019 à 14:49 : « Essais en pression positive, essais en pression négative : les vannes de base fuient toutes ». C’est un peu difficile à comprendre ?
Reply #52019-04-04
Comment une fuite interne peut-elle affecter le fluide d’isolation ? La pression de vapeur est élevée ; à moins qu’il n’y ait une fuite externe, il est impossible d’arrêter l’installation pour effectuer un remplacement. On peut alors la souder
Reply #62019-04-09
S’il y a vraiment une fuite, on n’ajoute pas de fluide isolant ; ajouter un chauffage d’accompagnement peut aussi faire l’affaire
Reply #72019-04-09
Ce n’est qu’une fuite interne, quelle pression ? Débrancher et démonter directement.
Reply #82019-04-09
S’il n’est pas possible de verser du liquide, il suffit d’attendre que la vapeur se refroidisse en condensat. Tant qu’il n’y a pas de phase gazeuse dans le tuyau de mesure, tout va bien.
Reply #92019-04-12
Pour mesurer la vapeur, on n’ajoute-t-il pas un réservoir de condensation ? Pourquoi ajouter un liquide isolant et quel en est l’objectif ?
Reply #102019-04-12
On peut utiliser une pompe de test manuelle pour injecter le condensat (eau) depuis le bouchon de décharge du transmetteur dans le tuyau de pression et le réservoir de condensation. La pression de la pompe de test doit être supérieure à celle de la vapeur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.