J’aimerais poser quelques questions aux gens concernant les numéros de position des vannes ?

2019-03-18View Original

Thread Content

Tout le monde sait comment écrire les codes suivants ? Vanne à commande pneumatique : Ouvert : Fermé : En position : ZSC En position : ZSO Vanne de régulation pneumatique (4-20 ma) : Commande : Retour d’information :
Reply #22019-03-18
La sortie de commande de la vanne à actionnement pneumatique dans le système SIS est généralement identifiée par UZV-10101 ou SDV-101010, ce qui est l’abréviation de shut down valve. En position fermée : ZZSC ; en position ouverte : ZZSO. Vanne de régulation pneumatique (4-20 ma) : Contrôle : F/P/L/*CV-10101, FCV-10101 est l’abréviation de flow control valve. Retour d’information : ZI-10101
Reply #32019-03-18
Il est recommandé de lire attentivement HG/T20505-2014. Tout ce que vous voulez savoir et tout ce à quoi vous ne penseriez pas vous y attend
Reply #42019-03-18
J’ai téléchargé pour le regarder, mais je n’ai trouvé aucun contenu pertinent
Reply #52019-03-18
De même, pour les vannes à régulation électrique ou pneumatique, aucune formulation spécifique n’est donnée
Reply #62019-03-18
Peut-on le comprendre ainsi : Válvule de régulation (4-20 ma) : Commande (sortie) : FCV-10101 ; Retour d’information (position de la valve) : FCV-10101-ZI
Reply #72019-03-19
En général, on a FV-XXX et FVT-XXX, c’est simple à comprendre :lol:lol
Reply #82019-03-19
Il est incorrect d’ajouter la lettre « c » dans le numéro de position de la vanne de régulation. Veuillez consulter la note 23, point e, du tableau 4 de la norme HG/T20505-2014. Pour les numéros de position des vannes dans le système SIS, il est recommandé de se référer à la section 6.3 de la norme HG/T20505-2014, et de ne pas se laisser induire en erreur par la méthode de notation utilisée par certaines entreprises.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.