Thread Content
Tout le monde sait comment écrire les codes suivants ? Vanne à commande pneumatique : Ouvert : Fermé : En position : ZSC En position : ZSO Vanne de régulation pneumatique (4-20 ma) : Commande : Retour d’information :
La sortie de commande de la vanne à actionnement pneumatique dans le système SIS est généralement identifiée par UZV-10101 ou SDV-101010, ce qui est l’abréviation de shut down valve. En position fermée : ZZSC ; en position ouverte : ZZSO. Vanne de régulation pneumatique (4-20 ma) : Contrôle : F/P/L/*CV-10101, FCV-10101 est l’abréviation de flow control valve. Retour d’information : ZI-10101
Il est recommandé de lire attentivement HG/T20505-2014. Tout ce que vous voulez savoir et tout ce à quoi vous ne penseriez pas vous y attend
J’ai téléchargé pour le regarder, mais je n’ai trouvé aucun contenu pertinent
De même, pour les vannes à régulation électrique ou pneumatique, aucune formulation spécifique n’est donnée
Peut-on le comprendre ainsi : Válvule de régulation (4-20 ma) : Commande (sortie) : FCV-10101 ; Retour d’information (position de la valve) : FCV-10101-ZI
En général, on a FV-XXX et FVT-XXX, c’est simple à comprendre :lol:lol
Il est incorrect d’ajouter la lettre « c » dans le numéro de position de la vanne de régulation. Veuillez consulter la note 23, point e, du tableau 4 de la norme HG/T20505-2014. Pour les numéros de position des vannes dans le système SIS, il est recommandé de se référer à la section 6.3 de la norme HG/T20505-2014, et de ne pas se laisser induire en erreur par la méthode de notation utilisée par certaines entreprises.