Comment la synchronisation dans l’image est-elle contrôlée ?
Reply #22019-03-19
N’est-ce pas simplement un schéma de processus ?
Reply #32019-03-20
En regardant le schéma de circuit, pour le diagramme de flux, on voit que des lignes pointillées sont indiquées sur les vannes ; ces lignes pointillées mènent à un autre instrument de mesure, comme le FV-2000, ou au FT-2000. Il s’agit donc d’un circuit de contrôle simple, où la vanne de régulation du débit FT-2000 ajuste l’ouverture du FV-2000. De même, sur le schéma, PV-4104-1 et PV-4104-2 représentent un contrôle à double circuit : leurs lignes pointillées se rejoignent pour mener à un transmetteur de pression, de sorte que les deux vannes ajustent leur ouverture en fonction du signal de pression émis par ce transmetteur. Quant aux interconnexions, il s’agit de ces deux termes ; il faut consulter le schéma logique d’interconnexion. Celui-ci concerne principalement les interconnexions avec le MCC, généralement des signaux électriques vers les instruments, ainsi que des signaux de contrôle analogiques émis par les instruments vers l’électrique. Par exemple, savoir comment mettre en œuvre le contrôle par variation de fréquence du compresseur, ou comment provoquer son arrêt d’urgence, etc. Tout cela ne peut être compris qu’en examinant le schéma logique de conception.
Reply #42019-03-20
Ce n’est pas un schéma de processus, c’est un diagramme PID.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.