HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

La mesure de température par thermocouple est imprécise, comme suit :

2019-03-19View Original

Thread Content

Le régulateur de température et le thermocouple correspondant achetés en ligne, une fois connectés, ont montré que la température de l’eau mesurée avec un thermomètre était proche de 60 degrés, alors que l’appareil indiquait encore environ 40 degrés. À température ambiante, il y a également une erreur de 2 à 3 degrés avec le thermomètre. Comment y remédier ?
Reply #22019-03-19
Utilisez une résistance thermique pour des températures élevées ; elle est plus précise pour de basses températures.
Reply #32019-03-20
Les paramètres de compensation du bout froid doivent être définis ; il est recommandé d’utiliser PT100
Reply #42019-03-20
Selon l’environnement d’utilisation, il convient de choisir un capteur de température et un modèle adaptés ; vous pouvez consulter le manuel
Reply #52019-03-20
Lors du choix des composants concernés, la partie de la tige de mesure exposée à l’extérieur de l’appareil est l’une des causes de ce type de problème en raison de l’influence de la température ambiante.
Reply #62019-03-20
Il est recommandé d’utiliser des résistances thermiques ; si des capteurs thermocouples doivent être utilisés, il faut absolument faire attention au problème de compensation du terminal froid.
Reply #72019-03-20
Tout d’abord, la plage de mesure des thermocouples est assez large ; mesurer des dizaines de degrés représente une marge trop importante. En supposant que la température maximale d’un thermocouple soit de 1000 degrés et que sa précision de mesure soit de 1,0, une différence maximale de 10 degrés reste conforme à cette précision; Ensuite, y a-t-il une compensation de température au bout froid ? Une différence de 20 degrés, ce qui correspond à peu près à la différence de température ambiante ; De plus, les broches sont-elles bien serrées ? Les connecteurs des thermocouples sont-ils en bon contact ? Des problèmes de connexion peuvent également entraîner des erreurs.
Reply #82019-03-20
Pour des températures inférieures à 500 degrés Celsius, il est recommandé d’utiliser une résistance thermique ; pour les hautes températures, on utilise des thermocouples !
Reply #92019-03-20
Pour connecter des thermocouples, des fils de compensation sont nécessaires. De plus, l’eau bouillante a essentiellement une température de 100 degrés, pourquoi donc mesurer à 60 degrés ?
Reply #102019-03-20
Si la température n’est pas élevée, il est préférable d’utiliser une résistance thermique ; pour les thermocouples, il faut des fils de compensation appropriés ainsi que une compensation du bout froid
Reply #112019-03-23
Pour le thermocouple de type K, pouvez-vous m’en configurer un PT100 ? Si vous ne comprenez pas, ne venez pas tromper les gens, d’accord ?
Reply #122019-04-04
Vérifiez si la configuration du numéro de division est correcte ? Et vérifier si les connexions sont correctes !
Reply #132019-04-04
Je parle de modifier le PT100. . . . . . Comment ça s’est transformé en mettre un PT100... Je m’en vais
Reply #142019-04-10
À une température ambiante d’environ 20 degrés, si aucune compensation du bouton froid n’est effectuée, une valeur de 40 degrés est normale. Utiliser plutôt un type E avec une plage de mesure plus faible ou une résistance thermique PT100.
Reply #152019-04-11
Selon le principe de mesure de la température, les thermocouples conviennent pour mesurer des températures élevées, généralement au-dessus de 600 °C. Pour les basses températures, l'utilisation d'une résistance thermique est plus appropriée. Veuillez noter si le régulateur de température et l’élément de mesure de température sont compatibles ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.