Qu’est-ce que le problème de décalage du point zéro lors de la mesure du niveau liquide, comment le corriger, et quelle en est l’essence ?
Ne pensez pas à migrer ces deux sous-éléments. Considérez le calcul de la plage de niveau du liquide comme un problème mathématique ; en le calculant, vous comprendrez.
Lors de la mesure du niveau à pression de débit, le capteur de niveau à pression de débit n’est pas situé au point zéro du niveau. En raison d’une différence de colonne de liquide supplémentaire, la sortie de signal du capteur n’est pas nulle lorsque le niveau est au zéro. Il est alors nécessaire d’ajuster le point zéro du capteur afin d’éliminer cette différence de colonne de liquide supplémentaire ; on parle alors de décalage du point zéro dans la mesure du niveau à pression de débit. Lorsque le niveau de liquide est en dessous du zéro, le débitmètre à différence de pression doit être décalé vers la valeur positive ; Lorsque le niveau du liquide est au-dessus du zéro, le débitmètre à différence de pression doit effectuer un décalage négatif.
Comprenez-le comme allant de 0 à 50, pour devenir de -50 à 0, ou de 50 à 100. La plage reste la même, mais les valeurs de pression aux extrémités haute et basse du transmetteur de différence de pression changent. Utilisé principalement pour les transmetteurs de différence de pression à capillaire à double bride, il permet de modifier la plage de mesure de la différence de pression lorsque l’écran du transmetteur ne peut pas être installé en position idéale (ce qui est le cas dans la plupart des situations). Pour l’opération concrète, alignez les brides des côtés haute et basse sur l’atmosphère (si le réservoir ne contient pas de fluide, ouvrez directement la vanne de base). Si le réservoir contient un fluide, déconnectez les brides des manomètres des côtés haute et basse pression ainsi que les boulons de fixation et les joints de la vanne de base) ; avec l’opérateur 475, faites en sorte que les manomètres considèrent que la valeur de différence de pression actuelle génère un signal analogique nul (c’est-à-dire 4 mA), et c’est bon
L’essence de la migration consiste à corriger le fait que, lorsque l’entrée est nulle (ou au point zéro), la sortie n’est pas nulle (ou 4 mA).
Quelle est la nature de la migration ? ..... C’est la valeur de pression correspondant au niveau de fluide défini, c’est-à-dire la valeur de pression correspondant au point zéro du signal de sortie défini (ce qui peut aussi être le point maximal)
Non seulement le niveau du liquide peut être déplacé, mais n’importe quelle grandeur analogique peut l’être. Si la mesure n’est pas précise, je ne peux rien y faire ; en la déplaçant, on obtient une mesure exacte. ;P