Thread Content
Si je veux un transmetteur de différence de pression pour mesurer le débit, quel devrait être le choix de plage pour cette mesure ? Par exemple, pour une plage de 0 à 16 000 kg/h, quelle devrait être la plage de mesure de pression ? Il y a aussi à choisir entre une bride simple, une bride double ou pas de bride du tout ?
Fournir des données complètes avant de choisir. Je ne peux pas répondre à cette question
Pour mesurer le débit par différence de pression, il est nécessaire de calculer avec précision la plage de différence de pression générée par l’élément de restriction ; sans ces données de calcul, c’est du n’importe quoi.
La différence de pression des compteurs de débit (plaque à orifice standard) se situe généralement dans la plage de 16 à 100 kPa ; il convient de choisir une valeur entière correspondant à la plage typique du transmetteur. Le critère de sélection est que la valeur β de la plaque de débit à cette différence de pression se situe dans la plage recommandée (grâce au fait que le nombre de Reynolds du élément de mesure se trouve dans une plage appropriée). En théorie, les éléments de mesure sont conçus et fabriqués en fonction d’une différence de pression définie à l’avance par l’opérateur. Mais en réalité, lorsque les résultats du calcul ne sont pas satisfaisants, il est nécessaire de spécifier à nouveau une valeur de différence de pression. Ainsi, la plage du transmetteur est généralement déterminée par les concepteurs en se basant sur l’agent de transmission, le diamètre du tuyau, l’élément de restriction, la précision requise, les exigences en matière de tronçon droit et la perte de pression admissible, en s’appuyant sur leur expérience. En utilisant une plus grande différence de pression, on peut, dans la plupart des cas (sans généraliser), améliorer la précision de la mesure, élargir la plage de mesure effective du dispositif de restriction et réduire la longueur du tronçon de tuyau droit. Ce qui augmente en même temps la perte de pression dans le tuyau. Ainsi, pour choisir la plage du transmetteur, la méthode la plus simple est de demander une recommandation au fabricant de l’élément de restriction.
1. Lorsque la différence de pression est élevée, la valeur β diminue, et le nombre de Reynolds minimal recommandé est plus faible. Ainsi, le nombre de Reynolds réel peut devenir bien supérieur au nombre de Reynolds recommandé, ce qui fait que le coefficient de débit tend vers la stabilité et améliore ainsi la précision des mesures. 2. Lorsque la différence de pression est élevée, la longueur minimale du tronçon droit requis peut être plus courte. 3. Pour les transmetteurs de différence de pression, ceux ayant une grande différence de pression sont plus stables que ceux ayant une petite différence de pression. 4. Lorsque la différence de pression choisie est trop élevée, la conséquence directe est que l’orifice devient très petit, ce qui entraîne à son tour une perte de pression importante. Les compteurs à plaque orificielle présentent déjà une forte perte de pression ; si l’on ajoute cela, les coûts engendrés par cette perte de pression pour l’ensemble du système de traitement sont considérables.
Pas besoin de bride, on peut simplement connecter la tuyauterie sous pression
Deux brides, c’est aussi un instrument à faible précision. La précision est médiocre, comme de la merde de chien. :lol
En partant de votre question, ce n’est probablement pas une spécialité en instrumentation, n’est-ce pas ? La réponse est déjà donnée au 3e étage. Pour compléter, dans la méthode de mesure du débit par différence de pression, le manomètre est choisi en fonction du composant de mesure. Par exemple, les transmetteurs de différence de pression à double bride en forme de ciseaux courants, ou les plaques orificielles associées à des transmetteurs de différence de pression ordinaires
Une différence de pression isolée n’est pas pratique ; il faut encore l’accompagner d’un élément de régulation approprié pour calculer la valeur de la différence de pression
Pour les capteurs à différence de pression, il est nécessaire de calculer cette différence, puis de choisir un transmetteur correspondant à une plage adaptée à cette valeur. Le choix de la bride dépend de vos exigences : s’il s’agit de médias sales ou corrosifs, on n’utilise généralement pas de brides doubles
La plage de mesure doit être calculée ; avec des doubles brides, il s’agit d’un compteur de débit à bride, sans brides il faut ajouter une plaque d’échappement