2019-03-20View Original

Thread Content

Dans les systèmes DCS de notre usine et de Allen-Bradley, le module PID de contrôle en circuit unique dispose de paramètres PID, parmi lesquels se trouve une option de mode de fonctionnement : action directe et action inverse. Je vois que le contrôle du débit d’alimentation dans la tour est entièrement réactif, tandis que le contrôle de la pression de décharge en haut de la tour est entièrement proactif. La régulation de la température est réactive. Pourriez-vous m’indiquer comment déterminer s’il s’agit d’un système proactif ou réactif ? Je suis complètement perdu. Plus je lis les différentes explications écrites par d’autres sur Internet, moins je comprends
Reply #22019-03-21
Déterminer la polarité du PID en fonction du type ouverture/fermeture par pression de la vanne et des exigences de contrôle du procédé
Reply #32019-03-21
De toute façon, j’ai mémorisé par cœur que « alignement positif = compensation négative » : lorsque la grandeur contrôlée diminue à l’ouverture de la vanne, c’est un effet direct ; lorsque la grandeur contrôlée augmente à l’ouverture de la vanne, c’est un effet inverse. Comme vous l’avez dit, la régulation de la température est réactive, donc c’est certainement le fluide calorifique qui est contrôlé ; s’il s’agit d’un fluide frigorigène, c’est alors une action directe.
Reply #42019-03-21
Les quatre caractères « Grand Dieu » sont vraiment percutants. Une lumière s’est allumée dans mon esprit. 。 。 。 Mais j’aimerais plutôt approfondir le principe pour voir si je peux donner quelques indications
Reply #52019-03-21
Déterminer le mode d’utilisation en fonction du mode de commande de la vanne ; par exemple, pour une vanne commandée par air, on utilise le mode à réaction inverse
Reply #62019-03-21
Ce post a été dernièrement modifié par Hao Liang Zhi Le le 21/03/2019 à 12:22. Le sens direct ou inverse du contrôleur a pour but de garantir qu’il s’agisse d’une rétroaction négative dans la boucle. L’effet de réaction du régulateur est lié au fonctionnement ouvert/fermé par air de la valve de commande, ainsi qu’à la manière dont la variable de commande influence la variable contrôlée, c’est-à-dire aux valeurs positives et négatives de l’objet contrôlé.
Reply #72019-03-21
Comment distinguer : si les paramètres que vous souhaitez contrôler (pression, débit, température) augmentent en raison de fluctuations et que vous devez ouvrir une vanne pour faire baisser la valeur contrôlée, il s’agit d’un effet direct (par exemple, si la pression au sommet de la colonne est supérieure à la valeur réglée, la vanne s’ouvre automatiquement pour évacuer l’air et abaisser la pression ; c’est bien un effet direct). Inversement, si le débit augmente en raison de des fluctuations, vous devez réduire la vitesse du valve pour faire baisser le débit ; c’est l’effet inverse. En une phrase : si le circuit est automatique et que la valeur de consigne reste constante, une variation parallèle de la tendance de mesure et de la tendance de sortie indique un effet direct, tandis qu’une variation inverse indique un effet inverse. Le modèle le plus simple : pour le contrôle du niveau dans un réservoir d’eau, l’alimentation en eau est une action réactive, tandis que le contrôle de l’évacuation est une action proactive.
Reply #82019-09-18
Ça n’a rien à voir avec le fonctionnement à air ouvert/fermé de la vanne, c’est principalement une exigence du circuit
Reply #92019-09-18
C’est ainsi que je le comprends. Par exemple, dans le contrôle du niveau de liquide à l’alimentation de la tour, si le niveau est trop élevé, il faut réduire l’ouverture de la vanne ; une valeur élevée et une valeur basse représentent donc une réaction inverse. Quand le niveau du liquide est bas, il faut ouvrir davantage la vanne ; si le niveau baisse et que la vanne s’ouvre davantage, c’est l’inverse. Pour le contrôle du niveau de liquide, si le niveau est élevé, il faut ouvrir davantage la vanne ; un niveau élevé et une ouverture grande signifient une valeur positive. Si le niveau est bas, il faut réduire l’ouverture de la vanne ; un niveau bas et une ouverture petite sont également une valeur positive. Pour le contrôle de la température, le matériau d’alimentation a pour effet de abaisser la température. Si la température à l’intérieur de la tour est élevée, il faut augmenter l’alimentation, c’est-à-dire augmenter l’ouverture de la vanne ; un niveau élevé et une ouverture grande représentent une valeur positive. Si l’alimentation a pour but d’élever la température, et que celle-ci devient trop élevée dans la tour, il faut réduire l’ouverture de la vanne ; un niveau élevé et une ouverture réduite indiquent alors une valeur négative
Reply #102019-09-18
Cela se base sur le principe fondamental de contrôle par rétroaction négative de la théorie classique du contrôle.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.