Thread Content
Un bâtiment contenant des oxydes forts et des substances toxiques, mais pas de matières inflammables ou explosives, peut-il vraiment abriter une salle de contrôle principale ? Selon les informations consultées, il doit se trouver en dehors des zones à risque d’explosion de type « A » et « B-A ». Est-il vraiment possible de construire une salle de contrôle dans des usines de catégorie B comme la nôtre ? Y a-t-il des normes claires ? S’il est possible de le construire, quelles sont les exigences et normes ?
Dernière modification de ce post par bfdlwolf le 21/03/2019 à 11:27 : Normes de conception des salles de contrôle HG/T 20508-2014, 3.2.6 – Les salles de contrôle ne doivent pas être situées à côté des entrepôts de produits dangereux. Normes de conception des salles de contrôle dans l’industrie pétrochimique SH/T 3006-2012, 4.2.7 – Les salles de contrôle ne doivent pas être situées à côté des entrepôts de produits dangereux.
Est-il possible d’avoir cela dans un bâtiment industriel tant que ce n’est pas à côté des entrepôts ou des zones de réservoirs ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par bfdlwolf le 21/03/2019 à 11:37. SH/T 3006-2012 4.2.1 : L’emplacement de la salle de contrôle doit respecter les dispositions relatives à l’aménagement des salles de contrôle énoncées à la section 5.2 du GB 50160-2008. HG/T 20508-2014 3.2.1 2. La salle de contrôle centrale doit être située dans la zone de gestion de la production ; par conséquent, son installation à l’intérieur du bâtiment est fondamentalement irréalisable
Selon les règlements de construction, il n’y a aucun problème, mais il faut isoler avec des murs anti-explosion et installer des sorties indépendantes. Selon les règlements pétrochimiques, il est fondamentalement impossible d’évaluer les risques majeurs. Ainsi, une évaluation globale de votre entreprise. Cependant, compte tenu de la situation actuelle, toute entreprise chimique est soumise aux réglementations pétrochimiques, et les exigences en matière de sécurité imposent actuellement l’installation d’un système de contrôle centralisé. Il n’est pas permis d’avoir de salle de contrôle ni de salle de armoires électriques sur le site, et les exigences deviennent de plus en plus strictes. Il vaut mieux ne pas le mettre. Ici, je demande que tout soit déplacé, et qu’il soit installé dans une zone non productive. Le prix est plutôt élevé
Veuillez consulter les normes de prévention des incendies des réglementations pétrochimiques, qui contiennent des dispositions claires.
Je voudrais dire, comment vous sentiriez-vous si vous étiez constamment dans un tel environnement ? Vous devez penser aux employés de rang inférieur : la salle de contrôle peut être construite en périphérie, au moins à l’écart des substances hautement toxiques
Ce post a été modifié pour la dernière fois par feng*aosa le 22/03/2019 à 15:53. Les substances toxiques et nocives, ainsi que celles inflammables et explosives, font toutes partie des produits dangereux et doivent être traitées de la même manière; Les oxydes forts et les substances fortement corrosives font tous partie des matières explosives ;
Merci pour les éclaircissements. Il s’agissait en fait d’une erreur dans ma compréhension ; je croyais toujours que les oxydes forts ne comptaient pas parmi les matières inflammables et explosives : L
Ici, on le place du côté de l’usine, séparé complètement par un mur anti-explosion, avec une sortie indépendante