Thread Content
Lorsque l’installation est privée d’électricité, les signaux électriques des instruments sont-ils également interrompus ? Les vannes de fermeture et les vannes de régulation pneumatiques passent-elles alors en mode de sécurité en cas d’incident ? Merci à tous les experts pour vos conseils
Vérifiez le système d’alimentation : y a-t-il un UPS ou une autre source d’énergie de secours ? S’il n’y en a pas, comme vous l’avez dit.
En général, les instruments disposent d’une alimentation de secours UPS qui peut les alimenter pendant un certain temps, mais une panne de courant prolongée est également inacceptable. En plus des problèmes électriques, une baisse de la pression de l’air de commande peut également provoquer le phénomène que vous décrivez.
Vérifier s’il y a un UPS ou une autre source d’alimentation de secours. S’il n’y en a pas, comme vous l’avez dit.
Il faut regarder la stratégie de sécurité lors de la conception du dispositif. Si l’air de commande est également interrompu, le dispositif pneumatique reviendra à un état sûr ; Si les instruments ne disposent pas d’un alimentation ininterrompue UPS, tous les instruments cesseront de fonctionner ; Lorsque l’air de commande est continu et que les instruments disposent d’une alimentation électrique de secours, tous les instruments peuvent continuer à fonctionner pendant une certaine période (généralement quelques dizaines de minutes).
Le système de contrôle de sécurité doit être alimenté par deux UPS.
Chaque appareil connaît tels ou tels problèmes de fluctuation ou d’interruption de courant, mais en tant que système de contrôle de sécurité, l’UPS est indispensable au système ; la plupart des systèmes sont redondants et doivent disposer de mesures telles que des changements de décharge périodiques.
L’entreprise pour laquelle je travaille a connu à plusieurs reprises des pannes de courant totales dans l’usine ; le soir, il n’y avait plus d’électricité pour éclairer les pompes et les équipements sur place, seuls les instruments étaient alimentés par un système UPS. De plus, les instruments fonctionnaient grâce à des réservoirs de gaz qui pouvaient les alimenter pendant une dizaine d’heures. Les postes de commande des DCs, les postes de surveillance et les postes de contrôle peuvent fonctionner pendant une dizaine d’heures, mais les vannes électromagnétiques 220V ne disposent pas d’alimentation UPS