Chers experts : Le transmetteur de température 3144p de Rosemount peut-il effectuer un décalage de zéro ? En d’autres termes, la température réelle est de 20 degrés, mais je fais en sorte que le transmetteur affiche 21 degrés Celsius. Attendre la réponse
Pourquoi faut-il déplacer le zéro du transmetteur de température ? Il semble que seuls les transmetteurs de pression/dépression aient le concept de décalage
Alors, le transmetteur de température peut-il augmenter la valeur de sortie ? La température de mesure est de 20 degrés, mais la sortie est de 21 degrés ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiger2010 le 22/03/2019 à 12:06. Quel est votre objectif en faisant cela ? Tant que c’est un transmetteur intelligent, certaines fonctions permettent de répondre à vos exigences
Il existe certainement un moyen d’afficher la température réelle + une valeur fixe, mais cela n’est pas recommandé. Par exemple, en série dans le circuit de résistance thermique, on place une résistance fixe appropriée.
Oui, mon objectif est d’ajouter une valeur fixe à la valeur réelle, tout comme pour le décalage de zéro des transmetteurs de pression, en ajoutant une valeur fixe, positive ou négative
Frère aîné, ce n’est pas une migration, c’est de la fraude, la température ne migre pas
Les valeurs de température, bien sûr, peuvent être transférées. Tout comme les chiens étrangers, ils peuvent uriner en bas de la pente ou en haut, pour que l’urine atteigne une hauteur plus grande. N’est-ce pas ? ! :Lol, quelle merde de migration ! Les chiens ne se laissent pas facilement guider, les chiens étrangers mordent la bouche… Disons simplement translation, c’est plus simple et plus clair. :P.
Avec un manipulateur manuel, on peut l’ajuster. S’il n’y en a pas, si vous voulez une sortie plus élevée, ajoutez une petite résistance. Il n’y a pas moyen d’obtenir une sortie plus basse.
La température n’est généralement pas corrigée (ou déplacée) ; elle constitue le principal paramètre de régulation dans la production chimique, et il est recommandé de se fier à la fiabilité des instruments.
Bien sûr, en configurant la plage de mesure entre 0 et 100 degrés, avec une valeur réelle de 20, le courant de sortie est de 7,2 mA. Si vous souhaitez afficher 21, le courant sera de 7,36 mA. En calculant, la plage doit être réglée sur 0-95, mais seuls 21 degrés peuvent être affichés avec précision ; plus la température est élevée, plus l’erreur augmente
Pourquoi faire cela ? Déviation linéaire, une fois ? On peut alors ajouter 1 dans le système, sinon, qu’en est-il de 30 degrés, et de 48 degrés ? Le transmetteur lui-même ne dispose pas de cette fonction.