Problème du degré de protection des transformateurs de pression et des thermocouples

2019-03-22View Original

Thread Content

Il est actuellement nécessaire d’installer des transmetteurs de pression et des thermocouples dans le puits, et un niveau de protection est requis. Après avoir consulté des informations, on constate que c’est généralement IP67 (il y a aussi quelques modèles IP68, mais cela ne semble pas très fiable). Y a-t-il des modèles fiables à recommander ?
Reply #22019-03-22
Il y en a partout dans les rues. Si le puits n’est pas profond, pourquoi ne pas envisager de l’installer au-dessus du puits ? Ou la ligne de puits.
Reply #32019-03-23
L’environnement d’installation est différent, les exigences en termes de classement le sont également. IP68 devrait être le niveau le plus élevé, adapté aux environnements où l’eau peut pénétrer ; s’il s’agit simplement d’un environnement humide, il n’est pas nécessaire de choisir un niveau aussi élevé
Reply #42019-03-23
1. L’installation de transmetteurs de pression et de thermocouples, y compris les compteurs de débit, en milieu souterrain exige un niveau IP68; 2. On peut également demander à l’agence de conception de concevoir le transmetteur de pression en type capillaire et celui de température en type allongé, et d’installer les indicateurs à l’extérieur du puits ; 3. Le compteur de débit doit être de classe IP68 ; 4. Utiliser une tige d’allongement avec un actuateur électrique pour placer l’actuateur électrique en dehors du puits. En particulier dans les endroits où le niveau des eaux souterraines est élevé. Il est demandé aux travaux civiles de bien s’occuper de : 1) installer des joints d’étanchéité autour des tuyaux et des puits, 2) utiliser du ciment pour la rétention d’eau au fond, 3) faire en sorte que les couvercles des puits soient au-dessus du niveau du sol.
Reply #52019-03-25
Merci pour vos conseils. On avait dit que la conduite monterait jusqu’au sol, mais ce n’est qu’en commençant les travaux qu’on a découvert que c’avait changé : il fallait la placer dans un puits. C’est vraiment inadmissible, et on ne nous a même pas prévenus à l’avance. Il va falloir changer de modèle, tout a déjà été commandé, c’est embêtant.
Reply #62019-03-25
Sous terre, cela fait référence à des puits d’eau souterrains, n’est-ce pas ? Dans ce cas, ces endroits sont des environnements à forte humidité ; l’eau pénètre dans la coque principalement par infiltration d’humidité, et même un niveau IP68 ne peut pas résister à l’humidité. Protéger contre l’infiltration d’humidité est bien plus difficile que de protéger contre l’inondation, probablement 10 fois plus. En cas de problèmes de ce type, vous pouvez venir voir mon frère. Depuis 20 ans, il a fourni de nombreux manomètres et niveaux d’eau pour des salles à vapeur, des puits souterrains, etc., ainsi que des boîtiers de connexion résistants à l’humidité et aux inondations
Reply #72019-03-25
Je me demande si vous avez déjà vu cette boîte de connexion. Il s’agit d’un niveau d’eau immergé conçu pour fonctionner dans les puits d’alimentation en eau souterraine — il résout le problème posé par les boîtes de connexion traditionnelles, où l’humidité provoque la rouille des bornes, l’oxydation des conducteurs et la infiltration d’eau, entraînant ainsi des pannes de l’appareil.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.