Les alimentations doubles UPS des armoires de instruments peuvent-elles être rassemblées à l’endroit où sortent les UPS ?

2019-03-26View Original

Thread Content

Les alimentations doubles UPS des armoires de instruments peuvent-elles être rassemblées à l’endroit où sortent les UPS ?
Reply #22019-03-26
Non, les deux sorties des UPS fournissent du courant alternatif. Comme la phase initiale et l’amplitude du courant alternatif ne sont pas identiques, il est impossible de les connecter en parallèle. Il faut ajouter un contacteur alternatif ou un dispositif de commutation.
Reply #32019-03-26
La configuration en parallèle de l’UPS est prête ; il est préférable d’ajouter un disjoncteur pour faciliter la maintenance
Reply #42019-03-26
Alors, mettons un UPS, pourquoi en prendre deux ?
Reply #52019-03-26
Ce post a été modifié pour la dernière fois par leit le 26/03/2019 à 09:51. Les trois éléments de l’électricité alternative : amplitude, fréquence et phase. Tous les critères doivent être remplis pour pouvoir être connecté au réseau. La méthode de représentation sur le schéma ne peut certainement pas répondre aux exigences ; il est nécessaire d’ajouter un dispositif de commutation à double alimentation.
Reply #62019-03-26
Faire cela est certainement problématique, le personnel électrique ne doit pas vous insulter. 。 Deux circuits monophasés nécessitent généralement un dispositif de commutation
Reply #72019-03-26
On ne peut pas les connecter en parallèle, que ce soit dans un armoire de instruments ou dans une armoire électrique, n’est-ce pas ? Y a-t-il des normes nationales pertinentes qui imposent cela ?
Reply #82019-03-26
Techniquement, ils ne peuvent pas être connectés en parallèle. Je ne suis pas très sûr s’il existe des normes nationales correspondantes
Reply #92019-03-26
Il semble que ce soit possible de les connecter en parallèle ; j’ai récemment utilisé celui d Inovance, et le manuel mentionne apparemment une fonction de connexion en parallèle, mais il faut alors disposer d’une fonction de dérivation. Je retourne à l’entreprise pour t’aider à chercher
Reply #102019-03-26
Le courant alternatif ne peut pas être connecté en parallèle directement. Le courant continu, ça peut aller. Tant que les armoires DCS disposent d’une alimentation redondante, il n’y a pas de problème. Le courant alternatif dispose d’un dispositif de commutation automatique sans perturbation.
Reply #112019-03-28
On peut les connecter en parallèle, mais pas n’importe comment. Deux UPS disposent d’un câble de communication, qui permet de synchroniser les deux appareils. De nombreux fabricants le peuvent.
Reply #122019-03-29
Ne serait-il pas possible d’installer un commutateur statique devant le panneau de contrôle ?
Reply #132019-03-29
Ajouter deux modules de redondance d’alimentation dans le coffret d’alimentation des instruments
Reply #142019-03-29
Ce n’est certainement pas correct, les instruments sont généralement en courant continu ; il faut envisager un courant alternatif avec un dispositif de commutation pour le convertir en courant continu

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.