Sortie de courant du compteur de débit Yokogawa AXF : 4,04 mA

2019-03-27View Original

Thread Content

Lorsque le débit est nul, les instruments sur site affichent 0, mais en mesurant avec un multimètre, on observe un courant de 4,04 mA. Comment faire pour que ce chiffre atteigne 4 mA ou soit inférieur à 4 mA ? Il ne sert à rien d’éteindre le fonctionnement à faible débit, il ne sert à rien non plus que le courant atteigne 4 mA en conditions de faible débit, et réinitialiser à zéro ne fonctionne pas non plus. Je me demande ce qui se passerait si l’on appliquait un très faible débit avant de réinitialiser à zéro
Reply #22019-04-01
C’est changé, ce n’est pas un problème de multimètre !
Reply #32019-04-19
Si le débitmètre fonctionne normalement, augmenter légèrement le pourcentage de suppression des signaux faibles
Reply #42019-04-19
Votre débit affiche 0, et l’affichage sur site est également 0. Vous pouvez vous connecter via HART pour consulter les données précises à l’intérieur. Si vous trouvez que 4,04 mA est inacceptable, vous pouvez simplement supprimer le signal de faible débit ou effectuer une calibration à zéro. Cependant, même après calibration à zéro, il y a toujours de légères variations de courant ; il est impossible d’arriver exactement à 4 mA
Reply #52019-04-19
Il n’y a absolument aucun problème avec le vôtre ; en général, la sortie est de 4 milliampères, et il y a aussi une marge d’erreur dans la sortie du dispositif. Vos 4,04 milliampères se trouvent déjà dans la plage autorisée, il n’y a aucun problème.
Reply #62019-04-19
Vérifiez le manuel : réglez zéro lorsque le tuyau est plein. Si cela ne fonctionne pas, cherchez s’il y a un bouton de réglage à zéro. Si ça ne marche toujours pas, remplacez la carte électronique

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.