Distance minimale du câblage des instruments au sol

2019-03-27View Original

Thread Content

La distance minimale entre les circuits des instruments et le sol doit-elle respecter la règle stipulée à l’article 7.1.8 du GB50093, selon laquelle la distance entre les circuits et l’isolation des équipements et tuyauteries doit être supérieure à 200 mm, et la distance par rapport aux surfaces des autres équipements et tuyauteries doit être supérieure à 150 mm ? En d’autres termes, la hauteur minimale par rapport au sol est-elle de 150 mm ?
Reply #22019-03-27
Ne pas écrire la distance par rapport au tuyau xx et à l’équipement. Pourquoi pouvez-vous comprendre que c’est à partir du sol ?
Reply #32019-03-27
Je ne vois pas de normes correspondantes. Je ne sais pas s’il existe des documents de normes dans votre région
Reply #42019-03-27
Il n’y a pas de norme à ce sujet ; pour certains instruments, les gaines de câblage peuvent être enterrées, mais il faut alors assurer une bonne protection contre la corrosion. En général, les gaines de câblage doivent non seulement répondre aux exigences mentionnées ci-dessus, mais aussi ne pas gêner le fonctionnement normal.
Reply #52019-03-28
On sait bien qu’on peut le poser au sol, mais il n’est pas très judicieux de placer directement le tube de câble par terre et de le fixer avec des clips, car cela le soumettrait à l’usure de la pluie et de petites quantités de matériaux
Reply #62019-03-28
À l’extérieur, les tuyaux en acier sont enfouis dans le sol ; à l’intérieur, il n’y a pas de règle obligatoire, il faut donc définir le tracé des circuits en fonction des conditions spécifiques de l’espace, tout en tenant compte de la facilité future de diagnostic des problèmes de circuit.
Reply #72019-03-29
Je veux dire, y a-t-il des règles concernant les tuyauteries en extérieur sur le site ? Il ne faut pas non plus les fixer directement au sol
Reply #82019-03-30
On ne peut pas s’asseoir directement par terre ; il faut au moins utiliser une tôle de 40 pour faire un repose-pied, à environ 6 centimètres du sol. C’est ce que je fais, ainsi cela n’est pas endommagé par la pluie.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.