Je voudrais poser une question : dans un entrepôt où sont stockés des liquides toxiques en bidons (époxychloropropane), comment installer des détecteurs de gaz toxiques ? Selon GB 50493, un capteur par mètre de rayon signifierait que tout le entrepôt serait couvert de capteurs, ce qui n’est pas très réaliste. Quelles sont vos opinions ? Avez-vous déjà travaillé sur des projets similaires et procédé de la même manière ?
Même si vous y pensez à l’extrême et en parlez sans cesse, cela ne sert à rien. Ce genre de projet doit être conçu par un bureau d’études qualifié. L’agence de conception a dit : on en installe autant que nécessaire. Tu n’as pas les qualifications, même en en mettant cent, ça ne marchera pas.
À partir de la source de fuite, les endroits où la fuite peut facilement se produire. Par exemple, groupes de vannes, brides, etc.
Il y a des normes pour cela. Vérifiez les normes de conception pour les alarmes de gaz. Exigence de distance entre les éléments
GB 50493-2009 4.2.2 Lorsque les sources de gaz combustibles se trouvent dans des ateliers fermés ou partiellement mal ventilés, un détecteur peut être installé tous les 15 m, et la distance entre ce détecteur et n’importe quelle source de libération dans sa zone de couverture ne doit pas dépasser 7,5 m. La distance entre un détecteur de gaz toxiques et une source de libération ne doit pas dépasser 1 m. Notez que la distance entre un détecteur de gaz toxiques et une source de libération ne doit pas dépasser 1 m
Des standards minables, pff ! Qui m’envoie un livre d’amour ? Je l’utiliserai pour m’essuyer les fesses si besoin. Je n’ai pas peur que le papier soit dur ou les mots sales
Source de libération : il y a une pile de bidons, occupant une superficie de 2×5 = 10 mètres carrés, avec une hauteur de 2 mètres. Qui peut me dire quel point doit servir de centre de mesure, celui indiqué dans les normes à 1 mètre de distance ? Qui peut me dire combien de capteurs de gaz toxiques il faut installer pour cette pile de bidons ?
\ud83d\udc37 Frère, c’est génial, mais celui qui vérifie s’en fiche, il vérifie selon le schéma
Veuillez noter que les exigences normatives stipulent qu’il ne doit pas dépasser un mètre ; cependant, il est possible de le faire dépasser ce seuil, selon les plans établis par l’institut de conception. Si la superficie est petite, on en installe moins ; si elle est grande, on en installe plus. Il suffit que cela soit logique. Par exemple, si vous avez délimité une zone de stockage, installez-les autour de cette zone. Il n’est certainement pas nécessaire d’en installer au milieu, où se trouvent déjà des barils. Les procédures opérationnelles stipulent qu’au cours des inspections régulières, il ne faut pas franchir la ligne de démarcation de la zone de stockage ; pour le faire, il faut utiliser un appareil portable.
Détection de gaz combustibles toxiques, avec un diamètre de mesure de deux mètres, ce qui signifie qu’il peut détecter les fuites dans un rayon de deux mètres ; regardez donc combien il y a de sources de fuite. Il vaudrait mieux en prévoir plusieurs pour que l’agence de conception en décide.
Les normes sont établies en fonction de la densité du gaz, n’est-ce pas ? L’aménagement de cet endroit est plutôt standard
Ce qu’a dit le 2e étage est vrai, ce n’est vraiment pas une question de savoir combien installer ou comment l’installer ; laissez ce problème aux bureaux d’études. Les entrepôts pour déchets dangereux ne peuvent pas être créés simplement parce que l’entreprise le souhaite ; ce sont des questions prises en compte par les bureaux d’études.
Selon les normes, cette conception n’est vraiment pas bonne et peu réaliste. À mon avis, il serait plus logique de prévoir un poste fixe pour l’opération effectuée par le personnel, par exemple pour ouvrir le couvercle et prélever le matériau en un endroit déterminé. La conception la plus appropriée, selon moi, consisterait à installer plusieurs détecteurs de gaz toxiques autour de l’endroit où se trouvent les réservoirs, en respectant strictement les normes. Même en cas de fuite se propageant dans les environs, cela peut être détecté, de plus, ce matériau est beaucoup plus lourd que l’air. Par conséquent, il est recommandé de les installer à une hauteur d’un mètre du sol, autour de l’endroit où se trouvent les bidons, le nombre exact étant déterminé par les normes en vigueur.
Les plans établis par l’agence de conception sont définitifs ; si vous ne faites pas appel à elle, concevez simplement quelques éléments au hasard sur le bord, et on vous informera des corrections à apporter lorsque l’équipe d’experts en sécurité viendra inspecter. En général, il n’y a pas de problème à placer un émetteur tous les 15 m.
Conformément à la conception, on conçoit comme on veut, on installe comme on veut
Pour les matières stockées en barils dans des entrepôts de catégorie A, si des produits toxiques doivent être utilisés, un emplacement contre le mur ne suffit certainement pas ; s’ils sont placés en hauteur, cela perturbe les itinéraires de circulation normaux. Comment résoudre ce problème ?