Question sur les différences entre les deux types de relais

2019-03-30View Original

Thread Content

Un relais, le MY2N-D2, 24VDC, et un autre relais, le MM2XP. Le premier (que nous appelons généralement relais alternatif) est utilisé dans les circuits de vannes électromagnétiques, de démarrage/arrêt de pompes mécaniques, etc., tandis que le second (que nous appelons généralement relais continu) est utilisé dans les circuits de démarrage/arrêt des moteurs haute tension. J’aimerais savoir quelle est la différence entre ces deux types de relais et comment les utiliser. https://attach01.hcbbs.com/forum/201903/30/163856wy8yz8y8e8hc8idc.jpg
Reply #22019-03-30
Il faut commencer par la source. 1. Utilisé dans les vannes électromagnétiques et les interrupteurs de moteurs à basse tension, où les exigences en termes de capacité des contacts ne sont pas élevées ; généralement, une capacité de 24 VDC/1 A ou 220 VAC/2 A est suffisante. 2. Les interrupteurs utilisés dans les moteurs haute tension exigent une capacité de coupure élevée (et fonctionnent généralement en courant continu), soit typiquement 220 VCC/2 A à 5 A. Ainsi, n’importe quel type de relais peut être utilisé, à condition de répondre aux conditions correspondantes. Pour aller plus loin, le circuit secondaire des moteurs haute tension peut également utiliser du courant alternatif, mais celui-ci n’est pas aussi stable et fiable que le courant continu. C’est pourquoi les bureaux d’études utilisent presque toujours du courant continu.
Reply #32019-04-02
Le premier type de relais possède deux types de contacts : 220VAC/10A et 30VDC/10A, mais il est généralement utilisé uniquement dans des circuits de commande pour des vannes, des moteurs à basse tension, etc.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.