Les câbles résistants au feu ne peuvent pas remplacer les câbles ignifuges

2019-03-31View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par louhoo le 31/03/2019 à 11:09. Lors de l’examen des plans des systèmes d’alarme incendie précédemment, certains bureaux d’études ont choisi des câbles tous résistants au feu. J’ai soulevé l’objection que, conformément à l’article 11.2.2 (clause impérative) des « Normes de conception pour les systèmes d’alarme automatique incendie » (GB 50116-2013) : le bus d’alarme doit être soit ignifuge, soit ignifuge et résistant au feu ; on ne peut pas utiliser de câbles résistants au feu. La réponse des bureaux d’études est généralement que les câbles ignifuges peuvent remplacer les câbles à retardement de flamme ; j’ai également trouvé de nombreux posts sur Internet qui indiquent que c’est possible. À mon avis, ils sont irremplaçables pour deux raisons : 1. Selon les « Normes générales pour les câbles et fils ignifuges et résistants au feu » (GBT 19666-2005), les câbles résistants au feu se divisent en plusieurs catégories : d’après cette classification, la première catégorie ne possède pas de propriétés ignifuges ; il s’agit simplement d’un revêtement résistant au feu ajouté à un câble ordinaire. C’est probablement la raison pour laquelle les normes indiquent « câbles ignifuges ou à résistance au feu », et non « câbles ignifuges ou résistants au feu ». 2. Les essais de propriétés de combustion des câbles ignifuges et des câbles résistants au feu sont complètement différents, et les critères d’essai à atteindre diffèrent également. L’essai de propriétés ignifuges est : « Essais d’incendie des câbles et fibres optiques dans des conditions de flamme – Partie 11 : Essai de propagation verticale de la flamme sur des fils et câbles isolés individuels – Appareil d’essai » (GB/T 18380.11-2008) ; L’essai de propriétés résistantes au feu est : « Essai d’intégrité du circuit pour câbles ou fibres optiques sous conditions de flamme – Partie 23 : Étapes et exigences d’essai pour les câbles de données » (GB/T 19216.23-2003). En somme, je pense que puisqu’il s’agit de règles strictes, il faut les appliquer rigoureusement, sans les considérer au sens ordinaire ; il convient de les respecter de manière stricte dans la conception. Toute opinion différente est la bienvenue pour discussion.
Reply #22022-06-01
Il faut encore se conformer aux normes et aux standards
Reply #32022-06-03
Les câbles résistants au feu sont plus sûrs que les câbles ignifuges et peuvent les remplacer, tandis que les câbles ignifuges ne peuvent pas remplacer les câbles résistants au feu

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.