Problèmes de mesure du niveau avec des transmetteurs de différence de pression

2019-03-31View Original

Thread Content

Le transmetteur de différence de pression mesure le niveau du liquide. Le réservoir de condensation ne contient pas de liquide d’isolement ; il faut donc arroser directement depuis la vanne ou remplir le réservoir de condensation. À quoi faut-il faire attention ?
Reply #22019-03-31
Pourquoi n’y a-t-il pas de liquide isolant ? L’eau est aussi un liquide isolant ! Au niveau de niveau liquide le plus bas, la pression dans la chambre à pression positive est égale à h_min × ρ, et la pression dans la chambre à pression négative est égale à h × ρ_eau ; la différence de pression est alors h_min × ρ – h × ρ_eau = –(h × ρ_eau). Au niveau de niveau liquide le plus haut, la pression dans la chambre à pression positive est égale à h_max × ρ, et la pression dans la chambre à pression négative est égale à h_max × ρ_eau ; la différence de pression est alors h_max × (ρ – ρ_eau). Pour un niveau liquide donné, la pression dans la chambre à pression positive est égale à h × ρ, et la pression dans la chambre à pression négative est égale à h × ρ_eau ; la différence de pression est alors h × (ρ – ρ_eau). Il faut regarder la relation entre la densité du milieu et la densité de l’eau.
Reply #32019-03-31
Merci ! Je comprends que mes compétences sont limitées, est-ce que c’est à peu près ce que montre ce graphique ? Je vous l’envoie, regardez
Reply #42019-03-31
Merci, je comprends que mes compétences sont limitées. Pensez-vous que cela correspond à peu près au sens de ce graphique ?
Reply #52019-03-31
Tout d’abord, il s’agit d’un problème de manipulation des instruments sur site. Vérifiez d’abord : vous devriez avoir deux réservoirs de condensation, un pour le système à pression positive H et un pour le système à pression négative L. Lorsque vous versez de l’eau dans les réservoirs de condensation, fermez d’abord la vanne située en amont du réservoir, ouvrez ensuite la vanne que vous avez indiquée, puis fermez le groupe de trois vannes du manomètre de niveau différentiel avant de commencer à verser de l’eau afin d’évacuer les gaz à l’intérieur ; seule l’eau doit y rester. Les boulons du réservoir de condensation ci-dessus doivent être enveloppés de ruban PTFE pour une bonne étanchéité.
Reply #62019-04-04
Il n’y a pas besoin de se soucier de grand-chose : il suffit de fermer la vanne de base à l’endroit où le réservoir de condensation est connecté à l’équipement, et le reste peut être laissé au hasard... Lors du réglage à zéro, il faut verser un peu plus d’eau, puis ouvrir la vanne de base pour renvoyer l’eau en excès dans le réservoir... Ce que disent ceux d’en haut, à savoir qu’il faut installer des réservoirs de condensation des deux côtés, positif et négatif, c’est purement absurde. On peut concevoir un système du côté négatif, mais pour le côté positif, il vaut mieux ajouter des radiateurs, ce qui est plus pratique. Vous n’avez qu’à vous soucier des questions de sécurité, et en ce qui concerne le réglage à zéro, il faut faire attention à l’ordre des opérations. Je vais vous décrire brièvement cet ordre d’opération ; veuillez rester vigilant en matière de sécurité… 1. Fermez les vannes du groupe de cinq vannes (ou du groupe de trois vannes) du transformateur de pression, mais ouvrez la vanne du côté de la pression négative qui mène au transmetteur (la vanne latérale du groupe de trois vannes ou du groupe de cinq vannes) ; Fermer la vanne de base du réservoir de condensation (la vanne entre le corps du réservoir et le réservoir de condensation) ; 1. Fermer la vanne de base du côté à haute pression du transformateur de pression (la vanne entre le transformateur de pression et le réservoir).
2. Ouvrir le boulon de remplissage situé en haut du réservoir de condensation du côté à basse pression, verser de l’eau à l’intérieur, en ajoutant un peu plus que nécessaire, afin que le niveau du liquide dépasse la hauteur du tuyau de transfert de pression allant du réservoir de condensation vers le réservoir. 3. Serrer les boulons de remplissage, ouvrir la vanne située à la base du réservoir de condensation, attendre environ 1 minute jusqu’à ce que le condensat provenant des tuyaux adjacents au réservoir coule à l’intérieur, puis fermer la vanne de base. 4. Ouvrez à nouveau le boulon de remplissage et ouvrez la vanne de décharge du groupe de cinq vannes du côté à pression positive (ou la vanne de décharge sur le corps du transmetteur du groupe de trois vannes), afin que la membrane du capteur du côté à pression positive puisse entrer en contact direct avec l’air. 5. Effectuer la mise à zéro dans cet état. 6. Fermer la vanne de décharge du côté à pression positive, serrer les boulons de remplissage, ouvrir la vanne située à la base du réservoir de condensation, et ouvrir la vanne de base du côté à pression positive. Attention : ne ouvrez pas la vanne de communication pendant le processus, n’oubliez pas !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.