Mesure de la température par thermocouple

2019-04-01View Original

Thread Content

Un thermocouple dont la plage de mesure est de 0 à 800 °C peut-il mesurer une température de 1300 °C ?
Reply #22019-04-01
Cela dépend du fait que la plage de 0 à 800 °C soit définie par le DCS ou par le tableau d'affichage, ou bien de la plage d’usine du thermocouple. Si c’est la plage définie sur le DCS, il faut alors vérifier quelle est la plage d’origine du thermocouple. Si la limite supérieure de mesure dépasse 1300 °C, il peut être utilisé ; il suffit de modifier la plage sur le DCS. Si la plage maximale du thermocouple lui-même est de 800 °C, il ne peut pas être utilisé dans un environnement à 1300 °C.
Reply #32019-04-01
Si c’est du type K, ce n’est pas possible. Choisir le type B, choisir un manchon en alumine à haute teneur
Reply #42019-04-01
Dernière modification de ce post par leit le 1er avril 2019 à 15:24 : Numéro d’échelle de la thermocouple ? À cette température, les modèles SB sont utilisables.
Reply #52019-04-01
Au troisième étage, c’est la bonne réponse : il faut choisir le type B. Le type K ne permet pas de mesurer des températures aussi élevées. Je ne me souviens plus des valeurs exactes, on peut se référer à des documents correspondants.
Reply #62019-04-02
Le type K atteint généralement 1000 ; 1300, c’est certainement impossible. Il faut également prendre en compte le matériau de l’enveloppe en fonction du milieu
Reply #72019-04-04
En tant que fabricant, on ne conçoit pas les produits de cette manière : les matériaux utilisés pour 1300 degrés et pour 800 degrés sont certainement différents, et les clients ne paieront pas le prix correspondant à 1300 degrés pour un produit destiné à 800 degrés. :étreinte:
Reply #82019-04-10
Non, vous ne pouvez pas mesurer plus de 800

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.