Pourquoi y a-t-il une alarme de panne simultanée des signaux sur la même carte AI dans les trois armoires de contrôle PLC Siemens ?

2019-04-02View Original

Thread Content

Ce projet dispose de 3 compresseurs, chacun équipé d’un armoire de contrôle PLC. Cependant, pendant le fonctionnement, des alarmes de signal provenant de la même carte AI présente dans les 3 armoires PLC se déclenchent de manière irrégulière, ce qui provoque l’arrêt simultané des compresseurs; Après vérification, il s’avère qu’il y a au total 7 signaux AI sur cette même carte AI ; seule la courant du moteur du premier canal est alimentée par une source externe, le signal de courant provenant d’un transmetteur situé dans le panneau de conversion fréquentielle électrique. Tous les autres signaux proviennent de transmetteurs alimentés en interne par le PLC. On suppose que c’est ce changement brusque du signal de courant qui a provoqué l’alerte de défaillance des signaux dans toute la carte. Mais pourquoi y a-t-il des alertes de défaillance simultanées pour les mêmes signaux sur la même carte dans les 3 armoires PLC ? Veuillez demander à un expert d’aider à l’analyse. Merci ! ! !
Reply #22019-04-02
Il est préférable que les signaux électriques disposent d’un isolateur. Le modèle de la carte AI est-il 331-7KF02 ? Faire la mise à la terre selon le schéma
Reply #32019-04-03
Isoler tous les canaux de ces deux cartes AI avec une barrière de sécurité rend très difficile de déterminer quel canal est à l’origine de la panne de cette carte AI
Reply #42019-04-03
Le signal de courant provenant du variateur n’a pas besoin d’alimenter à l’extérieur.
Reply #52019-04-03
L’alimentation « sale » fournie par le variateur de fréquence contamine le réseau électrique, c’est pourquoi les trois PLC signalent des erreurs en même temps. Jamais, au grand jamais, ne utilisez plus cette alimentation merdique fournie par le variateur de fréquence pour alimenter les instruments. Dehors...........
Reply #62019-04-04
J’ai déjà rencontré des problèmes similaires ; je conseille à l’auteur de vérifier également les signaux des autres modules. Le dernier problème que j’ai rencontré était dû à une tension de détection sur le module AO, ce qui a entraîné la perte de données sur une autre carte AI.
Reply #72019-04-04
Ce post a été modifié pour la dernière fois par hfrs le 4-4-2019 à 14:20. Aucune alimentation électrique n’est nécessaire.
Reply #82019-05-10
Il y a du voltage du côté du variateur, donc il ne faut pas alimenter le PLC ; on utilise généralement un isolateur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.