Thread Content
Pour la protection contre le suralimentation de la compresseur d’air, deux vannes sont utilisées pour un contrôle en plusieurs étapes : la vanne A est une vanne à billes qui s’active dans la plage 0-60, tandis que la vanne B est une vanne à ailettes qui s’active dans la plage 40-100. Pourriez-vous, s’il vous plaît, expliquer en quoi repose la base de ce choix et de cette conception ?
Quelle forme de valve choisir, et faut-il prendre en compte les variations de pression et de débit ?
1. Dans les systèmes de contrôle, l’utilisation de vannes de grande et petite taille (avec des valeurs CV différentes) permet principalement, selon les différentes conditions de fonctionnement, d’obtenir de bonnes propriétés de régulation dans toute la plage grâce à une commande combinée des vannes; 2. Les vannes anti-surpression doivent s’ouvrir rapidement et se fermer lentement, afin d’éviter que le surpression n’affecte le processus de production et ne cause des dommages aux équipements ; Dans le programme de contrôle anti-surtonique, comme CCC, il existe quatre lignes de commande : la ligne de contrôle du surtonique (contrôle par circuit PID activé), la ligne de pas du surtonique (pas correspondant à une ouverture de 5 %), la ligne de limite de surtonique (ouverture complète rapide), et la ligne de surtonique réel (invisible, enregistrée lors des essais en conditions réelles au premier démarrage, pour ajuster la conception). Une vanne et un bon programme anti-stall suffisent pour répondre aux exigences de contrôle. 3. Je pense que la conception mentionnée ci-dessus vise à assurer une ouverture rapide en cas de protection contre le suralimentation, ainsi qu’un ajustement ultérieur ; il est possible de discuter de ce point avec le fabricant du compresseur
Je pense que c’est juste changer de sous-vêtements pour paraître plus séduisant, sans aucune preuve.