Problème de tension du interrupteur de course de la vanne

2019-04-03View Original

Thread Content

Frère aîné, j’ai mesuré une tension de 24 V sur l’interrupteur de commande sur site aujourd’hui. N’est-il pas passif ?
Reply #22019-04-03
Il y a du courant dans le circuit, sinon comment le système peut-il déterminer que l’interrupteur est en position ?
Reply #32019-04-03
Ce circuit doit certainement être alimenté en 24 V. Ce que vous appelez « passif » concerne l’interrupteur de course présent sur site ; il n’a pas d’alimentation indépendante, c’est pourquoi on le qualifie de passif. La carte DCS, la plaque de terminaux ou la barrière de sécurité fournissent la tension à ce circuit, c’est probablement ce que cela signifie. Si ma réponse contient des erreurs, n’hésitez pas à me le faire savoir. Apprenons et progressons ensemble, merci
Reply #42019-04-04
Les interrupteurs de course sont généralement passifs. La sortie DSC s’appelle distribution ou non-distribution. Les instruments à quatre fils n’ont pas besoin d’alimentation électrique, tandis que ceux à deux fils en ont généralement besoin. L’actif/passif et la présence ou l’absence d’alimentation électrique sont en correspondance un à un : en général, les instruments à commutateur passif nécessitent une alimentation électrique, et vice versa. Ce qui précède est une explication conceptuelle ; voici un exemple pour illustrer : par exemple, un détecteur de gaz doté de terminaux d’alarme à contacts physiques. Les modèles actifs peuvent être utilisés pour alimenter directement une lampe d’alarme ; lorsque la sortie est à 1, la tension entre les deux terminaux est de 24 V, et lorsque la sortie est à 0, la tension entre les deux terminaux est de 0 V ; Passif signifie contact sec ; pour le connecter à une lampe d’alarme, il faut un alimentation externe en série avec ce contact. Si l’on mesure séparément les deux bornes de ce contact, on peut également déterminer s’il y a 24 V ou non. Tu comprends maintenant~ ! ?
Reply #52019-04-05
S’il y a une tension de 24 V, le DCS dispose-t-il d’un relais d’isolement ?
Reply #62019-04-11
Apprendre*Apprendre*Apprendre*Apprendre*Apprendre*Apprendre*
Reply #72019-04-11
L’interrupteur de course n’est qu’un point de commutation dans le processus de contrôle ; selon les besoins du processus, il existe deux types : avec contact fermé et avec contact ouvert. Vous le prenez un peu trop au sérieux. C’est un contact dans le circuit de commande qui sert à alimenter un certain circuit. Selon les exigences de votre système de contrôle, il existe des versions qui contrôlent le branchement à N ou M, et d’autres qui contrôlent le branchement à L. Il peut y avoir 220 V ou 24 V par rapport au sol ou à la coque, ce qui dépend de la tension du circuit de commande.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.