Il y a un bassin en ciment avec un mélangeur. La profondeur est d’environ 2 m ; le milieu est le filtrat de la boue d’acide usagé sulfurée provenant d’une aciérie, avec un pH compris entre 1 et 5. La teneur en matières solides est instable ; il est nécessaire de mesurer le niveau du liquide pour l’interconnexion des pompes. La précision peut être faible, mais elle doit être stable. On peut envisager les radars ou les capteurs de niveau à ultrasons, mais en région du grand nord-ouest, les sondes gèlent en hiver et deviennent totalement inutilisables. Choisissez un niveau à boule flottante ou un niveau capacitif (RF) ; les résidus de sulfuration s’attachent au guide et affectent la mesure. Y a-t-il d’autres bonnes solutions pour la mesure du niveau ?
Dernière modification de ce post par Dexson Instruments le 3/4/2019 à 15:51 : Aucune solution
Les conditions de traitement sont trop strictes. Est-il permis que son niveau de liquide fluctue continuellement, selon les exigences du procédé ?
Dans le réservoir de matière, on insère d’abord un tuyau dont le diamètre intérieur est supérieur à 50 mm, puis on introduit la sonde le long du tuyau en la maintenant suspendue — ainsi, on peut éliminer directement l’effet des perturbations causées par le mélange.
Le niveau du liquide lui-même fluctue déjà lors du mélange, et on exige en plus de la stabilité : c’est difficile à choisir ! En mettant de côté ce facteur, si c’est un réservoir au sol, on peut envisager un niveau d’eau à bride unique sous pression. S’il s’agit d’un réservoir entièrement souterrain, demandons aux travaux publics d’ajouter un couvercle. On peut alors envisager l’utilisation d’ultrasons ou de radar.
Un niveau à bride simple, c’est mon avis personnel.
Essayez les flotteurs magnétiques à montage supérieur, avec un flotteur complet en bas
J’ai essayé, ça bloque souvent. Dès que l’on commence à mélanger, la tige se courbe et se bloque. Les tubes d’amplification stabilisés ne fonctionnent pas non plus.
Ce qui est requis, c’est que le niveaumètre soit stable, pas que le niveau soit stable. Ce n’est certainement pas possible que quelque chose comme un radar passe d’un niveau maximal à une valeur fixe. Il y avait déjà un couvercle ; en hiver, surtout la nuit, on constatait que des dizaines de millimètres de givre s’accumulaient. En ouvrant le couvercle, il y avait de la brume partout. En démontant le radar, on vit une fine couche de glace sur la sonde ; après l’avoir enlevée, tout fonctionnait normalement, mais en moins d’une demi-heure, la glace se reformait.
Frère Porc, est-il possible de combiner le lait de chaux spécialement conçu pour le désoxydation et celui à forte capacité de corrosion ? La quantité de résidus peut parfois être très élevée, et leur viscosité étant forte, ils peuvent boucher les orifices de drainage. Les tubes à ondes stables fabriqués précédemment, avec des orifices de drainage de 10 mm, se bouchaient complètement en un mois. Je ne sais pas comment le lait de chaux résout les obstructions Une valeur de pH minimale de 1 correspond à une corrosion forte (acide sulfurique). Pour dire quelque chose qui ne vous plaira peut-être pas, avez-vous envisagé nos produits ? Mais après avoir visité la page d’accueil de votre entreprise, d’abord le site était vraiment difficile à trouver, et une fois trouvé, j’ai un peu perdu courage. Je ne sais vraiment pas comment décrire ce site. Peut-être que la technologie du site ne reflète pas la qualité du produit, mais la première impression n’est malheureusement pas très bonne.
La pompe en chaîne est-elle interconnectée aux niveaux d’eau haut et bas ? Si l’on considère uniquement l’interblocage en cas de niveau de liquide élevé, on pourrait envisager une sonde à diapason : on fixe un support avec des vis à expansion à hauteur appropriée. Cependant, d’après votre description, tant qu’il y a un transmetteur, de la buée entrera forcément
J’ai mal vu, il y a de la brume dans l’étang……
Capteur de niveau à ultrasons : en veillant à une bonne aération à l’endroit où il est installé, il ne gèlera pas. Soit on ajoute un chauffage au niveau de la sonde (non recommandé, très dangereux). L’avantage des ultrasons, c’est qu’ils permettent d’économiser du temps et de l’effort, tout en assurant une stabilité ; il suffit simplement de bien choisir l’emplacement d’installation, ce n’est pas un problème.
Avant, on les installait au sommet du puits, où il y avait une grande plaque de fer avec un trou percé dedans ; on y construisait une structure pour y placer le niveau à ultrasons, puis on lui construisait un petit abri qui le protégeait du soleil et de la pluie, tout en permettant à l’air de circuler, afin qu’il ne gèle pas.
Essayez un niveau à pression statique, comme celui que propose Pig Brother, avec un tube stabilisateur, ou essayez un niveau à soufflage d’air
Les radars et les capteurs de niveau à ultrasons sont plutôt fiables ; la condensation à basse température peut être contrôlée par un chauffage d’accompagnement autour de la sonde
Capteur de niveau à soufflage inverse, une tuyauterie résistante à la corrosion suffit
1. Oh ............. Le site a été créé il y a plus de 10 ans, on ne s’en occupe plus depuis des années. Désolé. :lol 2, « Ne pourrait-on pas combiner le lait de chaux spécifique pour le désoxydation et celui à forte corrosion ? » " Réponse : Oui, c’est possible. 3. Pas de bouchage, pas de bouchage, pas de bouchage… J’ai dit quelque chose d’important trois fois : pas de risque de tartre, pas de risque de corrosion. Cette membrane est utilisée dans des niveauurs et des densimètres qui ne sont pas en contact avec le liquide. Structure simple, efficacité remarquable, le roi sans couronne, une innovation mondiale. Je la vends depuis des années, déjà 20 ans ! En général, je ne vends pas un par un, mais par lots. Imaginez : si elle ne fonctionnait pas bien, qui oserait m’acheter des lots entiers ? Il y a des photos pour le prouver. Ce lot doit compter une cinquantaine ou soixantaine d’unités, je pense :lol